arkadaşlar s7-1200 elektrik kesintisinde stop' a gecti. Üstünden yeniden nasıl rum komutuna gecirebilirim.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
plc nin beslemesini tekrar kes 30sn bekle ve tekrar enerji ver
 
Cihaz ayarlarında Warm Restart ayarları yapılmadıysa tekrar enerji versende Run'a geçmez, Bilgisayarla bağlanıp Run'a geçirmek gerekir
 
ilginiz icin teşekkür cihaz ayarlarına tia11 programında nasıl erişebilirim.
 
yeni bir proje oluşturun add new device a tıklayın oradan 1200 sekmesinde en altta unspecified cpu ıniçerisindeki plc i tıklayın otomatik olarak sizin bağlandığınız plcyi bulacaktır. karşınıza iki seçenek çıkacak siz alttaki detect seçeneğini tıklayıp plc e bağlantıyı sağlayacaksınız oradan stop run yapabilirsiniz
 
teşekkürler yeri buldum ve
startup after power on = warm restart-run
supported hardware compatibility = allow any substitute
sectim insallah dogrudur sizce uygunmu.İyi calışmalar
 