Hatanın nereden olduğunu buldum. Belki işine yarayan olur diye yazıyorum.
kullanılan bloklar optimize edilmemiş olması gerekiyor (hem DB nin hem FC nin).
Block üzerine sağ tıklayıp properties ten attributes e gelin "Optimzed block access" işaretini kaldırın.