S7-200 çıkışları çalışmıyor

Katılım
15 Eki 2007
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba elimde s7-200 cpu222 cpu224xp ve 221 var (dc/dc/dc) üçüde yeni sıfır cihazlar faka bu plclerden çıkış alamıyorum herturlu programı denedim input=output şeklindeki programda bile ne çıkış ledleri yanıyor nede çıkışında gerilim okuyabiliyorum. Plc bağlantılarını s7-200 spesifications katalogundaki gibi yaptım. İnputlarda sorun yok. Konu hakkında fikri olan varmı?
 
Birde modülü görüp göremediğine online bakarsan modülü göremiyorsan modülde bir sorun olabilir.
 
basit ve bildiğin bir program at öyle bir dene istersen ,bütün çıkışların çalışmaması çok ilginç
 
yazdığın programı b, gönder bakalım hata programda mı yoksa plc de mi
3 tane cihazın bozuk olması needeyse imkansız gibi bişey
 
En basit programı yazdım s7- 200 kullanım kılavuzundaki gibi

LDN I0.1
= Q0.0
= Q0.1
= Q0.2
= Q0.3
 
MICROWIN V4.0.0.81 kullanıyorum http://mege-simatic.ru adresinden indirdim programdan kaynaklanıyor olabilir mi? Belki demo program kısıtlamasıdır diye düşünmeye başladım.
 
yazığın program kesinlikle çalışır...onur_eposta arkadaşımın dediği gibi programı main de yazdıysa... eğer subrotine de yazdıyssan main de çağırman gerekir... Hala bi şey yoksa PLC ye bağlan bve online programı izle çıkışlara bak... ya da status chart ile çıkış adreslerini yaz ve gözlüğü aktif et... online durumda izle.... bu kesin çözüm...
 
Program dogru yerde main de bu konuda bir problem yok serkan arkadasımın dediğini yaptım kendisine tesekkur ederim işe yaradı program status'u aktiflestirip denediğimde output lardan cıkış aldım suan problemsiz sekilde çalıştı fakat sorun nerde hala anlamış değilim bu işlemi yaptıktan sonra plc duzgun çalışmaya başladı fakat stop durumunda tüm output ledleri yanıyor :(
 
tufanugurlu ' Alıntı:
Program dogru yerde main de bu konuda bir problem yok serkan arkadasımın dediğini yaptım kendisine tesekkur ederim işe yaradı program status'u aktiflestirip denediğimde output lardan cıkış aldım suan problemsiz sekilde çalıştı fakat sorun nerde hala anlamış değilim bu işlemi yaptıktan sonra plc duzgun çalışmaya başladı fakat stop durumunda tüm output ledleri yanıyor :(

Çıkışları aktif etmek için kullandığınız memory bit, enerji kesilse bile 1 olmaya devam eden bitlerden biri olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst