arkadaşlar s7 200 de counter değerinin üstünde saydırma işlemi yapmak istiyorum bunu matemetiksel işlemler kullanarak nasıl yapabilirim. Mesela I0.0 dan yükselen kenar bir sinyal gelince elimden bulunan değer 0 değeri sinyal geldikçe 1 artsın bunu nasıl yapabilirim.?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Saydığın sayıcıyı (C1 ise) 999 e gelip gelmediğini test et, her C1 1000 saydıgında C1 i resetle ve başka bir sayıcıyı ( örn. C2) 1 arttır. C2 degerini de 999 a gelince resetlemeyi unutma.
Sonuçta yapacağın matematiksel işlem ise [C2 * 1000 + C1] = Aktuel Değer 0 - 999,999 arası sayan bir sayacın olur.
Sayıcıları arttırarak istediğin hanelere kadar çıkabilirsin, Aktuel Değer değişkenin tipini Double Word yapmalısın.
Kolay gelsin...
 
inc_dw veya add_di kullan 4 milyar küsüre kadar sorunsuz sayarsın
 