s7 200de zaman rölesı kullanmak

mehmetakif

Üye
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar benım bır sorum olacak programda kullandığım zaman rölesının anlık değerını ekrana taşımak ıstıyorum fakat bu değer kalıcı olmalı ben resetlemeden sılınmemelı nasıl yapabılırım yardımcı olursanız sevınırım
 
timerin anlık değeri kalıcı hafıza ya atacaksın move komutu ile sen istemediğin sürece silinmez
 
Ekran derken hmı da mı istiyorsun..hmı da ise bunu timer adresini verirsen okursun timer sıfırlandığında o değerde sıfırlanır...
 
S7-200 Timer değerini Bit olarak okursan açık veya kapalı olduğunu görürsün. Wor olarak okur isen Saydığı değeri okursun.
 
delta operatör panelı kulanıyorum kalıcı hafızaya taşımayı tarıf edersenız sevınırm
 
bir adet numarik display seçerek adresini timer gösterirsen .timerin saymasını okursun..giriş adresini gösterirsen timer zamanını görürsün ve display input seçersen zaman değerini değiştirebilirsin..
 
microwin programında şu komutu yazarsan LD SM0.0 MOVW T0,VW0
TİMERİN ANLIK DEĞERİNİ vw0 alanına atmış olursun.bu vw0 alanını istediğin şekilde değiştirebilirsin.kalıcı olayı ise şöyle;system block ta retentive ranges diye bir bölüm var orada kalıcı olarak ayarlanmış alanlardan birini seçiyorsun.sonra plc programına yazıyorsun.ve en sonunda da delta panelden bu kalıcı alanı okuyorsun
 
TITLE=PROGRAM COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment

LD I0.0
S M0.0, 1

Network 2
LD M0.0
TONR T3, 100

Network 3
LD T3
= Q0.0

Network 4
LD I0.1
R M0.0, 1

Network 5
LD I0.1
MOVW T3, VW100

Network 6
LD I0.2
R T3, 1
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,984
Kullanıcılar
452,751
Son üye
djfkdjdjkjyj

Yeni konular

Geri
Üst