cann Üye Katılım 11 Ocak 2007 Mesajlar 35 Puanları 1 Yaş 40 13 Eyl 2008 #1 cpu 313 c de sbf 48 kullanıyorum fakat counter value değerini okuyamıyorum
enisaygoren Üye Katılım 18 Nis 2007 Mesajlar 144 Puanları 1 Yaş 48 14 Eyl 2008 #2 LADDR = IW768 değerini kafadan mı yazdın yoksa hardware kısmından bakıp mı yazdın? eğer hardware kısmından bakıp yazdıysan IW768 i sil yerine W#16#300 yaz.
LADDR = IW768 değerini kafadan mı yazdın yoksa hardware kısmından bakıp mı yazdın? eğer hardware kısmından bakıp yazdıysan IW768 i sil yerine W#16#300 yaz.
Konu Sah cann Üye Katılım 11 Ocak 2007 Mesajlar 35 Puanları 1 Yaş 40 14 Eyl 2008 #3 peki öyle yazarsam değeri nasıl atacam içine ben bunu simülasyonda denedimsorun sadece counter value değerini görememem
peki öyle yazarsam değeri nasıl atacam içine ben bunu simülasyonda denedimsorun sadece counter value değerini görememem
elektronikmuh Yönetici Yönetici Yönetici Katılım 13 Ocak 2007 Mesajlar 2,285 Puanları 1,866 Yaş 47 14 Eyl 2008 #4 Step7 nin Hardware kısmında 768 adress olarak görünüyor bende, sende adresi ne ise Hex e çevirip W#16#300 (768 için) LADDR kısmına yazmalısın...
Step7 nin Hardware kısmında 768 adress olarak görünüyor bende, sende adresi ne ise Hex e çevirip W#16#300 (768 için) LADDR kısmına yazmalısın...