S7 tipi PLC üzerinde BF ve SF ışıklarının yanması.

M.Ozkan

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
19 Ocak 2007
Mesajlar
978
Puanları
156
BF: Bus Fault
SF: System fault.

Sistemde herhangi bir bus hatası olduğunda bu iki ışık birlikte yanar. BF 2 hz aralıkla yanıp söner. Bus configürasyonunu ve kablolamayı kontrol ediniz. Modüller üzerindeki BF ışıklarına bakınız. Sistem paralel halde bağlıdır. Ama Konnektörler seri haldedir. Yani konnektörde sonlandırma dirençleriyle ilgili bir problem varsa konnektör sonrasında gelen tüm hat sinyali kesilir. Ama sadece bir modülde arıza varsa diğer paralel modüllerde arıza yoksa sorun ilgili donanımdan kaynaklanmaktadır.

Sonlandırma dirençlerini kontrol ediniz. Siemens Profibus Konnektörleri üzerindeki On-Off anahtarları.
On konumu: Sonlandırma direnci kapalı devre. (Hat sonlandı.)
Off Konumu: Sonlandırma direnci açık devre (Hat sonlanmadı.)

Ekranlamayı kontrol ediniz.
 
İi geceler. Bizde bir s7-300 var enerji verince bf2 sürekli yanıyor. Run konumunda. Touch panelden iletişim hatası veriyor. Bu konuda bi bilgi alabileceğim numara veya mail adresi arıyorum
 
Haberleşme hatası var..Hardware ye online olup bakınız.
 