Merhaba,
DOP ekranda S7-1200 ile haberleşmek için IP ayarlarının dışında özel birşey gerekmemektedir.
Yeni bir proje oluşturarak test ediniz.
Dosya > Yeni
Panel modelinizi seçin ve İleri butonunu tıklayın.
COM portlar için Bağlantı seçeneğini kapatın. Böylece seçili herhangi bir seri port olmasın.
Ethernet seçeneğinde > Yeni butonu ile bir EtherLink oluşturun.
Sol tarafta Kontrol Cihazı > S7-1200 (ISO TCP) seçin.
Alttaki IP ayarını sizin PLC için olanı ayarlayın.
TCP port numarası ve İstasyon adresi varsayılan olarak 102 ve 2 dir.
Bu değerler normalde fabrika değerinde gelir. Ancak PLC'nizin içinde farklı ise bağlantı hatasına neden olur.
PLC'sinizi fabrika değerlerine resetlerseyip enerjisini kapatıp açtığınızda muhtemel varsayılan değerleri yüklenir.
Bu işlem adımlarının ardından DOPSoft'ta Bitir butonuna basıp yeni projeyi açın.
Sayfada PLC ile ilgili bir buton veya sayı göster nesnesi ekleyip, bu nesneye bir PLC adresi atayın.
Ekran programını DOP'a yükleyin.
Sayı göstereceğiniz adrese değer ataması yapan bir program yükleyin PLC'sinize.
Yüklemeler sonrası operatör paneli ile PLC'yi bağlayıp atadığınız değeri ekranda okuyunuz.
Bunların dışında herhangi bir özel işlem gerekmemektedir.
İyi çalışmalar.