s7200 enkoder proplemi yardım!!!

NET12

Üye
Katılım
24 Kas 2006
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar A.B.Z fazlı bir enkoderde B fazı var iken makinanın enerjisini kapatıp açtıgımızda hızlı sayıcının degeri bazen 1 artıyor bu durumun önüne nasıl geçebilirim.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
siemens te nasıl yapılır bilmiyorum ama plc ye ilk enerji geldikten (ilk program taraması başladıktan sonra) 2 saniye sonra programı taramasını sağla belki çözüm olur.
 
Cevabın için sağol.Tarama süresi nasıl geçiktirilir bende bilmiyorum ama söyledigin gibi programın ilgili kısmını geçiktirebilirim,proplem çıkarmı bilemiyorum.Manuelden alıntı;(SM0.3 Bu bit, enerji verildikten sonra ilk tarama için “1” olur. Makina ısıtması için kullanılabilir.)
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,817
Mesajlar
920,720
Kullanıcılar
450,908
Son üye
mert095

Yeni konular

Geri
Üst