S7200 ile Yıldız Üçgen Yol verme

yagmur_px

Üye
Katılım
19 May 2010
Mesajlar
28
Puanları
1
merhaba arkadaşlar
PLC ile yeni tanıştım
S7200 ile Yıldız üçgen yol verme de takıldım


ladder diyagramında iki adet çıkış ile bu işi yapamazmıyız Q0.0 yıldız Q0.1 üçgen gibi birde timer kullnır 5 snye sora Q0.0 ı resetler ve Q0.1 i resetleriz
böyle düşündüm
ancak yardımcı kontaktör kullanırsak örneğin
PLC ile 4 adet elk.motoru kontrol edeceksek yıldız üçgen geçişi için çok fazla çıkışımızı harcamış olmuyormuyuz...bu konuda yardımcı olursanız
ilgili ladder diyagrmını paylaşırsanız sevinirim...
 
Son düzenleme:
ana kontaktör için çıkış kullanmayı düşünmüyormusunuz.
 
ana kontaktörü, yıldız ve üçgen kontaktörlerinin NO kontaklarıyla çektirebilirsin
 
Son düzenleme:
evet o şekilde çok çıkış harcamış olursunuz benim anladığıma göre İç(sanal) röle kullanabilirsin yani sadece kumanda edeceğin elemanlar kadar çıkış atamalısın yani 2 motor varsa Q1 Q2 gibi..yıldız üçgende vs yardımcı elemanlarda M0.0 gibi çıkışlar kullanarak fazla çıkış kullanmamış olursun.
 
teşekkür ediyorum tam anlmıyla sormak istedğim buydu..
M0.0 ı kullandığımda problem çözülüyor...

araştırdığım yıldız üçgen bağlamalarda yardımcı çıkış kullanılmış

ilk önce çıkışı M0.0 yerine direk Q0.0 a verip 5 snye sora timer ile Q0.1 e verelim böylece
M0.0 ıda kullanmamış oluruz.
ama bunun bir sakıncası var sanırım?
 