:confused: Arkadaşlar s7 200 cpu224cn modül var.Bu modülle bağlantı kurduktan sonra stop run yapabiliyorum.Download yapmak istediğim zaman hata veriyor.Modülü restledim yine hata verdi.İngilizce olarak (A compile error occurred, check non-fatal errors for more information) yazıyor.Yardımlarınızı bekliyorum kolay gelsin.
 
programınızda hata var diyor.hatayı bulup düzelt tekrar yükle
 
taner.bayir basit bir program yapıyorum örneğin I0.0 -- Q0.0 gibi ona bile aynı sorunu veriyor
 
sonuna end yazmışsndır umarım
 
programı eksik yüklenişsin kaldır tekrar yükle ozaman olur
 
Program yükleyememen normal cünkü sende cin için üretilmiş s7 200 ler mevcut elinde microvin cinli ler için yapılmıs sürümü olması lazım
 
arkadaş v4.0 ı kullanıyorsa program sonuna end koymasına gerk yok.hasanzincir arkadaşımızın dediği olabilir.plc nin üzerinde yazan kodu buraya yazarsa yardımcı olabiliriz.
 
hasanzincir dediğin doğru gibi ama stop run yapabiliyorum.upload yaptığımda tamam diyor ama boş sayfa çıkıyor.
 
Sorun çözümü için iki adet işlem yapman gerek

1 - bölge ve dil seçeneklerinden bilgisayar dilini çince yap
2 - microwin dilini çince (yaptıktan sonra programdaki tüm karakterler ???? gibi görünecektir)

bu iki işlemi yaptıktan sonra download / upload işlemlerini sonunsazca yapabilirsin.
Aynı olay yüzünden kafayı yeme noktasına geldim ve bir hafta boyunca 150 km yol gidip geldim
 