Sanayide ve 220 de toprak nötr nasıl ayırt edilir?

Fazdan giren akım notr hattından döner.pensampermetrede faz hattında kaç amper görüyorsan notr de de onu görürsün..siz toprak hattında görürsünüz yazmissniz? Topraktan niye akım aksin?

Evet fazdan geçen akım nötürden de geçer bu durumda giren çıkana eşit olduğu için pensampermetre sıfır gösterir. Eğer akım fazdan geçip toprağa akıyorsa giren çıkana eşit olmayacak bu defa pens ampermetre akım gösterecektir. Akım gözüküyorsa nötür yerine toprak bağlanmış demektir. Bunu ölçerken girişten ölçmek gerekir. Kalkıp toprak kablosunu yük tarafından giriş çıkış olacak şekilde ölçmeye kalkarsanız bu defa her iki kabloda da sıfır görür kabloyu tespit edemezsiniz. Kıyaslama ana giriş nötürü yükün beslendiği faz akımı kıyaslaması olacak şekilde ölçümden bahsediyorum. Yani işi bilen birinin yapması gerekir konuyu açan arkadaş elektrikçi değilim demiş zaten.
 
Evet fazdan geçen akım nötürden de geçer bu durumda giren çıkana eşit olduğu için pensampermetre sıfır gösterir. Eğer akım fazdan geçip toprağa akıyorsa giren çıkana eşit olmayacak bu defa pens ampermetre akım gösterecektir.
Hatta kaçak yoksa akım toprağa niye aksin güzel abim durduk yere..notr iletkeninde pensampermetre her zaman çıkan akımı da gösterir sıfır göstermez..

Kaçak akım pensampermetresi için mi konusuyorsunuz normal pensampermetre için mi?..yanlış anlama var sanırım?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Hatta kaçak yoksa akım toprağa niye aksin güzel abim durduk yere..notr iletkeninde pensampermetre her zaman çıkan akımı da gösterir sıfır göstermez..
Sen toprak akımı nasıl ölçülür hiç yaptın mı yada haberin var mı ? kaçak akım yoksa toprağa niye aksın demişsin röle mi karar veriyor buna :)

ister tek fazlı ister üç fazlı dengeli yada dengesiz yüklerde vektörel akım değişmez normal şartlarda yani giren akım çıkan akıma eşit olmak zorundadır. Tabi kaçak akım hariç bu defa denge bozulur toprağa akan akım da giren çıkana eşit olmaz, yani giren akım faz-faz üzerinden yada faz- nötür üzerinden geçmiyor toprağa akıyor demektir. Bunun ölçümü tek damara atarak değil faz nötürde hem fazı hem nötürü alacak şekilde 3 fazda ise 3 faz birde nötür kablosunu içine alacak şekilde ölçülür. Ne demek istediğimi anlamamışsın araştır bu konuyu istersen.
Kaçak akım pensampermetresi için mi konusuyorsunuz normal pensampermetre için mi?..yanlış anlama var sanırım?
farketmez kaliteli pens ampermetrede olur arada sadece hassasiyet farkı var .
 
Sen toprak akımı nasıl ölçülür hiç yaptın mı yada haberin var mı ? kaçak akım yoksa toprağa niye aksın demişsin röle mi karar veriyor buna :)

ister tek fazlı ister üç fazlı dengeli yada dengesiz yüklerde vektörel akım değişmez normal şartlarda yani giren akım çıkan akıma eşit olmak zorundadır. Tabi kaçak akım hariç bu defa denge bozulur toprağa akan akım da giren çıkana eşit olmaz, yani giren akım faz-faz üzerinden yada faz- nötür üzerinden geçmiyor toprağa akıyor demektir. Bunun ölçümü tek damara atarak değil faz nötürde hem fazı hem nötürü alacak şekilde 3 fazda ise 3 faz birde nötür kablosunu içine alacak şekilde ölçülür. Ne demek istediğimi anlamamışsın araştır bu konuyu istersen.

farketmez kaliteli pens ampermetrede olur arada sadece hassasiyet farkı var .
Senin devreler yanmis ustam kusura bakma da notr de pensampermetrenin sıfır gösterdiğini de ilk defa senden duyuyorum..hatta trifaze beslemeli ama tamamı monofaze yük olan bir sigorta kutusunu ac nötr hattına tut bakalım pensi ne gösteriyor..?her fazdan geçen toplam akımı notr hattında görürsün hatta bu yüzden 80 kva UPS cihazımızın nötr besleme kablosu iki kere yandı.en sonunda kesiti iki katına çıkarttık Faz kesitine göre bu şekilde çözüm bulduk:)
 
kaçak akım pensi yada normal pens ampermetre ile tespit edilebilir. Herhangi bir yük bağlayın faz-nötür (yada nötür zannettiğiniz kabloyu) kablosunu pensin içine alın akım değeri görürseniz bağlı olan kablo toprak kablosudur. Eğer değeri sıfırı yada mili amper civarı görürseniz bu defa kablo nötür kablosudur. Yani özetle toprak kablosu daha fazla akım gösterecektir, eğer nötür kablosunu bağlamışsanız sıfır yada sıfıra yakın akım göreceksiniz.

Bahsettiğiniz biçimde nötr-toprak ayırımı pek mümkün değil. Müsait olduğumda itirazimi açmaya calisagacagim.
 
Senin devreler yanmis ustam kusura bakma da notr de pensampermetrenin sıfır gösterdiğini de ilk defa senden duyuyorum..hatta trifaze beslemeli ama tamamı monofaze yük olan bir sigorta kutusunu ac nötr hattına tut bakalım pensi ne gösteriyor..?her fazdan geçen toplam akımı notr hattında görürsün hatta bu yüzden 80 kva UPS cihazımızın nötr besleme kablosu iki kere yandı.en sonunda kesiti iki katına çıkarttık Faz kesitine göre bu şekilde çözüm bulduk:)

Seni çok utandıracağım emin ol neyi bilmediğini bilmediğin bir durum içindesin mevzuya balıklama atlamanın ne kadar kötü olduğunu öğrenmen için resimli şema çizip atacağım. Resmide özellikle senin için çizeceğim eline pens ampermetreyi alıp tekrar tekrar deneyip öğrenmen için. Kocaman usta itirazını yapsın toplu cevap verip mevzuyu kapatacağım. Anlamayan şemaya bakıp devreyi kurup anlayıncaya kadar deneyerek öğrenecek. Bazen fikirdeki ayrılık kolay giderilmez bu yüzden :)

Bizden öğrendiklerinde bize akıl vermeye kalkıyorsun çaylak efendi (fazla olan aklı kendine sakla lazım olur. söylediklerin facia )
 
Son düzenleme:
Seni çok utandıracağım emin ol neyi bilmediğini bilmediğin bir durum içindesin mevzuya balıklama atlamanın ne kadar kötü olduğunu öğrenmen için resimli şema çizip atacağım. Resmide özellikle senin için çizeceğim eline pens ampermetreyi alıp tekrar tekrar deneyip öğrenmen için. Kocaman usta itirazını yapsın toplu cevap verip mevzuyu kapatacağım. Anlamayan şemaya bakıp devreyi kurup anlayıncaya kadar deneyerek öğrenecek. Bazen fikirdeki ayrılık kolay giderilmez bu yüzden :)
Bende yarın sana video çekip bu videoyu gözüne sokacağım canlı canlı gözünle görürsün semayla memayla uğraşıp boşuna vaktini heba etme..ondan sonra buralarda bir süre görünmezsin artık ya da nick falan değiştirirsin:))..
 