santiye panosu kontrolu nasil yapilir

Sayacların, önüne yanı personelın panoya mudahale edeceği bölgeye paspas koyun. Pano cıvarı su içinde süreklı ıslaksa, yuksek bır platform yapıp, yinede paspas koyun.

Paspas is guvenliginin en dikkat ettigi konuydu hepsinin onunde paspas var
 
Selam
İş güvenliği uzmanı panoda kaçak akım rölesi var mı yok mu ona bakar. Çalışıp çalımadığını kontrol eder.
Ayrıca pano önünde izole pasapasa bakar.
Panonun başkaları tarafından müdahale edilmesi nasıl engellenmiş ona bakar.
Panonun IP kodu onun için önemli değildir.Pano açıkta ise su girişini engelleyecek sisteme bakar.
 
Aklima takilan bir sey daha var kacak akim rolesinde kacak akimi test eden siyah kare biciminde bir buton var ona basinca sigorta atiyor be buda kacak akim olmadigini gosteriyor peki diyelim ki bunu yaptik sigorta atmadi bundan sonra ne yapmaliyiz ? Ve son olarak [MENTION=34110]yas[/MENTION]liUzman nin dedigine gore rakor olmali dedi netten arastirdim boyle bir parca yok panoda ?

GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Aklima takilan bir sey daha var kacak akim rolesinde kacak akimi test eden siyah kare biciminde bir buton var ona basinca sigorta atiyor be buda kacak akim olmadigini gosteriyor peki diyelim ki bunu yaptik sigorta atmadi bundan sonra ne yapmaliyiz ? Ve son olarak @yasliUzman nin dedigine gore rakor olmali dedi netten arastirdim boyle bir parca yok panoda ?

GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
O buton kaçak olmadığını göstermez,Kaçak akım rölesinin devreyi kesip kesmediğini yani cihazın çalışıp çalışmadığını gösterir.
Panoda rakor olmaması doğal çünkü her gün o panoya kablo ekelnip çıkarılır.İnsanların rakordan kablo geçirmek zoruna gittiği için rakorları sökerler.
 
O buton kaçak olmadığını göstermez,Kaçak akım rölesinin devreyi kesip kesmediğini yani cihazın çalışıp çalışmadığını gösterir.
Panoda rakor olmaması doğal çünkü her gün o panoya kablo ekelnip çıkarılır.İnsanların rakordan kablo geçirmek zoruna gittiği için rakorları sökerler.

Peki kacak akım olup olmadığını nasıl anlicaz ?
 
Paspas dediğiniz izole halı kapalı mekanda pano önüne konur müdahale edecek elektrikçinin manevra alanı kadar konulur. Dışarıda hele hele şantiyede böyle bir uygulama hiç görmedim. Şantiye pano yada panolarının zemini betonsa zeminden biraz yüksekse izole halı konulabilir aksi taktirde toprağın yağmurun çamurun içinde bir fonksiyonu kalmayacaktır.
Dış ortama konulan her panonun IP koruma sınıfı önemlidir, panonun yerine göre seçilir direk yağmura maruz (açıkta olma durumu), saçak altında olma durumu,v.s. konuma göre panonun IP koruma sınıfı belirlenir doğrusu budur. Genelde buna dikkat edilmez teknikeleman arkadaşlarımız pazardan soğan alır gibi ver abi ordan bir sayaç panosu mantığı ile yaklaşır olaya.
Kaçak akım rölesi üzerindeki test butonu ile periyodik olarak test edilir ayrıca çıkış nötr'ü ile toprak kısadevre edilerek de test edilebilir.
 
söz panolardan açılmışken yaşadığımız bir sorunu paylaşmak istedim.
belediye tarafından yaptırılan aydınlatma panosu bir park içerisine yerleştirilmiş.günlük sulanan çimenlerin suyu panonun içine taban betonunun altına süzülmüş.buharlaşan su panonun tavanında birikmiş ve barların üzerine damlayarak kısa devreye yol açmıştı.kontrollerde en azından eğilip pano tavanına bakmakta fayda var.
iyi çalışmalar...
 
Merhaba sayın Efem213
Kaçak akım rölesinin nasıl test edileceğini Yaşlıuzman anlatmış.
Çıkıştan değilde sistemin herhangi bir yerinden nötr ve toprak kısa devre edilmesi durumunda kaçak akım rölesinin sistemi açması beklenir.
 
Merhaba sayın Efem213
Kaçak akım rölesinin nasıl test edileceğini Yaşlıuzman anlatmış.
Çıkıştan değilde sistemin herhangi bir yerinden nötr ve toprak kısa devre edilmesi durumunda kaçak akım rölesinin sistemi açması beklenir.

Topraklamanin baglandigi bir alan var bu kablolar sari ve yesil renkte birde mavi kablolar bir alana baglanmis buda notr oluyor sanirsam burda notr ve toprak nasil kisa devre edilir ? Size eminim komik geliyordur bu sorular :)
 
söz panolardan açılmışken yaşadığımız bir sorunu paylaşmak istedim.
belediye tarafından yaptırılan aydınlatma panosu bir park içerisine yerleştirilmiş.günlük sulanan çimenlerin suyu panonun içine taban betonunun altına süzülmüş.buharlaşan su panonun tavanında birikmiş ve barların üzerine damlayarak kısa devreye yol açmıştı.kontrollerde en azından eğilip pano tavanına bakmakta fayda var.
iyi çalışmalar...
[FONT=&quot]Aydınlatma ve dağıtım panolarının altında zeminden yaklaşık 40cm yüksekliğinde beton kaide bulunur,beton kaide içi boştur, ayrıca galvaniz pano altında 5cm baza vardır. Yani anlatmak istediğim iş usülüne uygun yapılırsa bahsettiğiniz sorunun yaşanması mümkün olmaz.[/FONT]
 

Forum istatistikleri

Konular
130,061
Mesajlar
932,642
Kullanıcılar
453,042
Son üye
mehmet06tabak

Yeni konular

Geri
Üst