Merhabalar...Sauter EY3600 Scada programımız dahilinde çalışan klima santralimizin üfleme ve dönüş sıcaklık bilgileri eyr203 DDC tarafından yanlış algılanmaktadır.Klima santralinin EGT346 ve EGH111 sensörlerinden yaptığımız ölçümler sonucunda 1,100 ohm DDC nin AI klemenslerinden okumaktayız ama scada ekranında -17 derece göstermektedir,her türlü müdahalimize rağmen(DDC yeniden program yüklenmesi-DDC değişimi-sensör ekranlı kablosunun pano topraklamasına bağlanması)sorun giderilememiştir.Çok değerli yardımlarınızı bekliyorum.(Sensörden gelen kabloları başka ks nin DDC bağladıgımızda normal değerler okunmaktadır.)