Sayaç değişikliği

BY_K

Üye
Katılım
21 Ocak 2017
Mesajlar
59
Puanları
1
Selamlar değerli forum sakinleri
Herkese hayırlı ramazanlar dilerim
Bir süre önce mesken monofaze olan aboneliğimizi güç artrımına gidilerek trifaze mesken abonelik olarak güncelledik
Sonrasında ise baylan marka sayaç takıldı gözüme takılan (sorun olduğunu düşündüğüm)sayaçtaki l1 l2 l3 faz göstergeleri sürekli yanıp sönüyor ve altlarında ok yönergeleri var bunlar ön bakışta soldan sağa doğru
Bu durum normal mi yoksa faz sırası hatası olabilir mi sayaç bağlantısını tedaş ekibi yapmı o sırada ben yoktum (panoyu ben hazırladım gerekli çıkışları doğru şekilde bıraktım R.S.T.N olarak)
 

Ekli dosyalar

  • 20220412-192054_Gallery.jpg
    20220412-192054_Gallery.jpg
    47.4 KB · Görüntüleme: 29
Faz sırası yanlış ! Üreticiler,aktif tüketimin
fark etmiyeceğini söylüyor.Bazı üreticiler-
de,endüktif / kapasitif tükekim endeksleri-
nin yer değiştireceğini söylüyor.Konutlar,
reaktif enerji tarifesine tabi olmadığı için
bu yer değiştirmenin önemi yok.Ancak,ko-
nuyu,tedarikci şirkete bildirmektede yarar
var.Sayaç prospektüsü varsa,onu okuma-
nızda yarar var.
 
Faz sırası yanlış ! Üreticiler,aktif tüketimin
fark etmiyeceğini söylüyor.Bazı üreticiler-
de,endüktif / kapasitif tükekim endeksleri-
nin yer değiştireceğini söylüyor.Konutlar,
reaktif enerji tarifesine tabi olmadığı için
bu yer değiştirmenin önemi yok.Ancak,ko-
nuyu,tedarikci şirkete bildirmektede yarar
var.Sayaç prospektüsü varsa,onu okuma-
nızda yarar var.
Döküman bulamadım
Faz sırasını sigortadan değiştirsem düzelir değil mi ?
Değerli vaktinizi ayırdığınız için minnetarım teşekkürler...
 
Akım trafolu değilse ( muhtemelen öyle-
dir ) ,sayaçtan önce olmak şartiyle olur.
 