Bugun aldığımız köhler marka ael tf-09 class b modeli sayaç 3x220/400, 3x57,7/100v 0,05-5(10) A açıklaması ne olabilir. Hadi 3 faz 400v diğer değer nasıl kullanılacak
 
Sayın akincural bu sayaç orta ve yüksek gerilimden ölçüm yapmak için kullanılan akım ve gerilim trafolu kombi modeli bir sayaç.
 
Bahsedilen sayaç akım trafolu sayaçtır (x5 diye tabir ettiğimiz).
Bu model sayaç hen AG'den hem de OG'den ölçüm yapılan yerlerde kullanılabilir.
AG ölçümlü durumda, akım trafo klemenslerine AG akım trafosundan gelen kablolar bağlanır. Voltaj klemenslerine şebekeden gelen üç faz+nötr bağlanır (Faz-faz gerilimi 380V, faz-nötr gerilimi 220V).
OG ölçümlü durumda, akım trafo klemenslerine OG akım trafosundan gelen kablolar bağlanır. Voltaj klemenslerine OG gerilim trafosundan gelen üç faz+nötr bağlanır (Faz-faz gerilimi 100V, faz-nötr gerilimi 57-58V).
Fonksiyonel bir sayaçtır. Ekranından cosfi de görülebilir.
 
Bahsedilen sayaç akım trafolu sayaçtır (x5 diye tabir ettiğimiz).
Bu model sayaç hen AG'den hem de OG'den ölçüm yapılan yerlerde kullanılabilir.
AG ölçümlü durumda, akım trafo klemenslerine AG akım trafosundan gelen kablolar bağlanır. Voltaj klemenslerine şebekeden gelen üç faz+nötr bağlanır (Faz-faz gerilimi 380V, faz-nötr gerilimi 220V).
OG ölçümlü durumda, akım trafo klemenslerine OG akım trafosundan gelen kablolar bağlanır. Voltaj klemenslerine OG gerilim trafosundan gelen üç faz+nötr bağlanır (Faz-faz gerilimi 100V, faz-nötr gerilimi 57-58V).
Fonksiyonel bir sayaçtır. Ekranından cosfi de görülebilir.

Teşekkürler ilginiz için. Okul için deney amaçlı almıştık tabi akım yada gerilim trafosu kullanmadan bağlamayı planlıyorduk. bu durumda bağlantı yapılamıyor değilmi?

Sayın akincural bu sayaç orta ve yüksek gerilimden ölçüm yapmak için kullanılan akım ve gerilim trafolu kombi modeli bir sayaç.

Sağolasın cevap için. Ag ölçüm yapmak için aldık. Biraz büyük mü olmuş?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Teşekkürler ilginiz için. Okul için deney amaçlı almıştık tabi akım yada gerilim trafosu kullanmadan bağlamayı planlıyorduk. bu durumda bağlantı yapılamıyor değilmi?

Akım trafosu kullanmadan en fazla 5A yük geçirerek kullanabilirsiniz. Gerilim trafosuna gerek yoktur. Faz beslemelerine üçfaz+nötr vermeniz yeterlidir.
Ama aldığınız yere durumu belirtirseniz eğer direkt kombi sayaçla (bu sayacın akım trafosuz olanı) birebir değişim yapmaları gerekir. Fiyatları hemen hemen aynıdır çünkü...
 