Sayacın 8,8,0 endeksinin ne anlama geldiğini sorabilirmiyim.

torex

Üye
Katılım
22 Eki 2006
Mesajlar
366
Puanları
1
Yaş
47
Kompanzasyon olayına biraz uzağım forum sayesinde bilgi sahibi oluyorum ve sizleri ilgiyle takip ediyorum. Allah razı olsun. Belki çok basit bir soru olacak ama sayacın 8,8,0 endeksinin ne anlama geldiğini sorabilirmiyim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kısaca şöyle desem:
Kondansatörlerin harcadığı gücün kaydedildiği hane.

Bilinenden bilinmeyene doğru bir anlatım: Motor Örneği
Motorların harcadığı güçler de hem 1.8.0 hanesine, hem de 5.8.0 hanesine kaydedilir.
Tedaş belirli oranları aşınca bize 5.8.0 ve 8.8.0 hanesindeki değerleri de faturalandırır.
Biz sadece 1.8.0 hanesine kaydedilen gücün parasını ödemek için, motorların çalıştığı yerlerde,
motorun harcadığı 5.8.0 daki gücü azaltmak için, 5.8.0 daki güce vektörel olarak ters yönde olan 8.8.0 daki gücü veririz.

Eğer ki biz 8.8.0 hanesine kaydedilen gücü fazla verirsek bu sefer de hem 1.8.0 hanesinin parasını, hem de 8.8.0 hanesinin parasını öderiz.

1.8.0 hanesindeki değer: Aktif Güçtür
5.8.0 hanesindeki değer: Reaktif İndüktif Güçtür
8.8.0 hanesindeki değer: Reaktif Kapasitif Güçtür.
 