slm arkadaslar siteden program indirdim fakat nasıl kullanılacağı hakkında bi bilgi verilmemiş sözleşme gücü 13 kw benim ceza sınırlarım için hangisi uygun 3 4 tane program indirdim ama içinde acıklayıcı bilgi yok,kendi hesabımla yaptığım uygulama doğrumu fatradaki son endeksten günlük okuduğum endeksi cıkarıyorum 1.8.0 5.8.0 8.8.0 ın ve cıkan sonuçları endktif/aktif , kapastf/aktif yapıyorum bu şekildemi hesaplanır birde program hakkında da resimli detaylı bi şekilde anlatım yapılırsa bircok kişi faydalanır.sitede ne kadar aradysam acıklayıcı bi bilgi bulamadım ve bu şekilde soru soran cok kişi var sizlere cok basit gelebilir ama bilmeyenler için durum farklı.yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Son okunan aktif değerden bir öncekini çıkarın aynısını endüktif ve kapasitif içinde yapın.Sonra endüktif/aktif < %20 ve kapasitif/aktif <%15 şeklinde değerlendirin.
 
Son okunan aktif değerden bir öncekini çıkarın aynısını endüktif ve kapasitif içinde yapın.Sonra endüktif/aktif < %20 ve kapasitif/aktif <%15 şeklinde değerlendirin.

teşekkürler phase sözleşme gücü 13 kw olanlar için bu değerlermi gecerli
 
Sözleşme gücü 50 kW dan küçük ise ceza sınırları;

Endüktif %33,Kapasitif %20

Sözleşme gücü 50 kW ve üzeri işletmelerde ise;

Endüktif %20,Kapasitif %15

Çalışmalarınızda başarılar dilerim,hoşçakalın.
 
Sözleşme gücü 50 kW dan küçük ise ceza sınırları;

Endüktif %33,Kapasitif %20

Sözleşme gücü 50 kW ve üzeri işletmelerde ise;

Endüktif %20,Kapasitif %15

Çalışmalarınızda başarılar dilerim,hoşçakalın.

kumandacı arkadaşım benim bildiğim 50 kw sınırı 30 kw ya düşürüldü..
 