Hocam siz analizör ekranı üzerinden ya da haberleşme üzerinden kontrol ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bizzat analizöre gelen akım kablolarına baktınız mı? Sadece motor yükü var diyorsunuz, kablolardan kontrol ettim akımlar dengeli diyorsunuz. Geriye kalan tek seçenek analizöre gelen s1-s2 akım uçlarında L2-L3 fazlarındaki trafolardan gelen kabloların bağlantısı hatalı olabilir. Dediğim gibi arada akım klemensi varsa klemenste o kablolar yanlışlıkla ayrılmış da olabilir. 55KW motor için L1'de okunan değer doğru görünüyor.