Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
elimde scneider atv 12 invertör bulunmakta bu sürücü ye start veremiyorum sc1 yada scf 4 hatası veriyor motor saplam ölçtüm motor topraklaması mevcut sürücü üstünde tct menüsü bulamıyorum yardımcı olabilirmisiniz
defalarca okudum inceledim bu parametre yok yda bir erden kapalı göremiyorum motor kablosunu çıkarınca zaten direk olarak motor yok hatası veriyor motor kontrol ettim üzerinde bulunan fren sistemini iptal ettim motor rdy pozisyonuna geliyor star bastığımda direk arıza scf1 yada scf 4 arızasına geçiyor
ilk defa invetör ayarları yapmıyorum ama böyle bir hata ile ilk defa karşılastım o yüzden foruma yazdım sağ olun ki ilk defa bu konuda siz yardımcı olmaya çalışıyorsunuz
Fren sıstemınden bahsedıyorsunuz, muhtemelen, frenden dolayı motoru kısa devre göruyor. SCF1, motor kısa devre demek, frenı söktüğünde de aynı arıza ise ugrasmayın. Motor yokken strat alıyorda , bagladıgında almıyorsa motor, motor yokkende arıza varsa, dırekt IGBT iç arıza demek..