seksiyoner kolu montaj yeri

pnouma

Üye
Katılım
16 Nis 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar;
seksiyoner kolu montaj yeriyle ilgili bana bir standart gerekli,

Kolun nasıl ve nereye montajının yapılacağıyla ilgili; Yardımcı olursanız sevinirim.

İyi Çalışmalar.
 
demir direk için yerden 2,5-3mt arası aslında kural manevra anında ayaklarının topraktan kesilmesi yani

direge cıkıp öyle açma yada kapama yapmak ..
 
Benim burada asıl öğrenmek istediğim,
seksiyoner açma kolunun;
seksiyoner yönünün ters istikametine monte edilmesi gerektiği yönünde olup olmadığıdır.

İyi Çalışmalar.
 
pnouma ' Alıntı:
Benim burada asıl öğrenmek istediğim,
seksiyoner açma kolunun;
seksiyoner yönünün ters istikametine monte edilmesi gerektiği yönünde olup olmadığıdır.

İyi Çalışmalar.

seksiyonerin arkasından baktıgında sag elle açma kapama yapabilicegin uygun yükseklige göre montaj edilir umarım anlatabilmişimdir..saygılar
 
Açıkken aşağıda,kapalı iken yukarıda kilitlenecek şekilde monte edilmelidr.
 
Ters istikamette olması şarttır.Aksi durumda açma kapama sırasında sigortalı ise başınıza başınıza gösterge pimi saplanabilir.Sigortadan parçalar düşebilir.Sigortasız ayırıcıda bile bakır eriyikleri vs. düşebilir.Ayırıcı bile düşebilir.
 
Sayın Fahri yetiş e ve sayın tknsy katılıyorum.Kol yüksekliğininde 2 mt olması uygundur.Hem çocukların yetişememsi hemde direk yakınından her hanbir nedenle manevra koluna çarpmamaları için
saygılarımla
 
ekrem.kolu ' Alıntı:
demir direk için yerden 2,5-3mt arası aslında kural manevra anında ayaklarının topraktan kesilmesi yani

direge cıkıp öyle açma yada kapama yapmak ..

sn.ekrem.kolu


Alıntı yaptığım mesajınızda anlamadığım bir nokta var "kural manevra anında ayaklarının topraktan kesilmesi yani direge cıkıp öyle açma yada kapama yapmak" demişsiniz topraktan ayağının kesilmesi direğe tırmandığında ne işe yarıyacak direk - toprak arası izolemi?
 
Burcin ERISEN ' Alıntı:
ekrem.kolu ' Alıntı:
demir direk için yerden 2,5-3mt arası aslında kural manevra anında ayaklarının topraktan kesilmesi yani

direge cıkıp öyle açma yada kapama yapmak ..

sn.ekrem.kolu


Alıntı yaptığım mesajınızda anlamadığım bir nokta var "kural manevra anında ayaklarının topraktan kesilmesi yani direge cıkıp öyle açma yada kapama yapmak" demişsiniz topraktan ayağının kesilmesi direğe tırmandığında ne işe yarıyacak direk - toprak arası izolemi?

kapama anında aksi durum oluşursa diye ayaklar yerde bir elin seksiyonerde izole eldiven zaten yok

kaçak anında elden aldıgın enerji topuktan cıkar. sek.kolu yukarda olunca ayaklar yerden kesildigi için

izole olmuş oluyorsun dogal olarak durum budur

160 cm e seksiyoner kolu biz koymuyoz vatandaş telef olmasın diye ;D

yani biz kendimizi topraktan izole etmiş oluyoruz bu yüzden carpılmak mümkün olmaz.
 
Burcin ERISEN ' Alıntı:
..."kural manevra anında ayaklarının topraktan kesilmesi yani direge cıkıp öyle açma yada kapama yapmak" ...
...topraktan ayağının kesilmesi direğe tırmandığında ne işe yarıyacak direk - toprak arası izolemi?

Evet. Akım yolunu kısa ve tek tutmak için.
Adamın ayakları yerde olursa eğer ayırıcı kolundan itibaren, kolu tutan adam ve direk gövdesi üzerinden akım ikiye bölünecek.

Bizim şehirdeki Tedaş, OG trafo postası kabulünde, ayırıcı kolu aşağıda ise onay vermiyor.
Geçmiş yıllarda bir olay yaşanmış:
Ayırıcıyı açarken (galiba yük varken) ayırıcı bıçakları arasında ark oluşuyor ve oluşan ark sünerek (uzayarak) ayırıcı gövdesine atlıyor. Ayırıcı kolunu tutan ve ayakları yerde olan vatandaş üzerinden devresini tamamlıyor akım. Adam kurtulamıyor.

O gün bu gündür ayırıcı kolları yukarıdadır yeni tesislerde.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst