Senkron Jeneratörlerde Birbirlerine Yük Basma Sorunu

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
175
Puanları
1
Merhabalar, 3'lü senkron çalışan jeneratör grubunda (3x1425 KVA) boşta çalışma testinde jeneratörlerden birine yük biniyor. Çektiği akım faz başına 400A ile 0A arasında değişen değerler alıyor. Diğer 2 jeneratörde bu sorun olmuyor. Fikri olan var mıdır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
https://tr.linkedin.com/pulse/jeneratörlerde-senkronizayon-nedennasıl-yapılır-hakan-ögütcü

Merhaba. Bu yük binen senkron jeneratörün senkronizasyonunda bir sıkıntı vardır, 3 jeneratörün frekanslarının, gerilimlerinin ve faz açılarının doğru ve ideal seviyeye getirilmesi gerekirdi. Diğer ikisinde ayni sorun olmayıp sadece birinde bu sıkıntı olduğuna göre onun senkronizasyon ayarlarının mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir. Kolay gelsin.
 
Merhabalar, 3'lü senkron çalışan jeneratör grubunda (3x1425 KVA) boşta çalışma testinde jeneratörlerden birine yük biniyor. Çektiği akım faz başına 400A ile 0A arasında değişen değerler alıyor. Diğer 2 jeneratörde bu sorun olmuyor. Fikri olan var mıdır?
Boşta olduğunu belirtiyorsunuz. Bu akımı siz kendiniz mi ölçüyorsunuz yoksa biryerden okuyormusunuz ? Kendiniz klamp bir ölçü aleti ile ölçüm yapın.
 
Boşta olduğunu belirtiyorsunuz. Bu akımı siz kendiniz mi ölçüyorsunuz yoksa biryerden okuyormusunuz ? Kendiniz klamp bir ölçü aleti ile ölçüm yapın.
Hem jeneratör kontrol kartı üzerinden hem de enerji analizöründen ölçerek teyit ettik. Teşekkürler.
 
Merhaba Kontrol paneli Deepsea marka mi?
Boşta senkron yaptığınızda kw değerleri ne durumda
 
Kart Comap Inteligen. Güç değerlerini hatırlayamıyorum ama biri negatif değer alırken diğeri pozitif değer alıyor ama arada epey fark oluyor. Akım trafolarında veya başka bağlantısal problem yok.
 
İlk etapta voltaja ve devire mudale edebiyormsun onları kontrol et daha sonra senkron olduğuna gore fazlarda bulunan Akım trafolarını karşılaştır aynı referansda olması gerek
 