Sensör Arızası Hakkında

Katılım
2 Mar 2008
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
40
doğalgaz brülörü ateşledikten 1 2 saniye sonra beyni arızaya geçiriyor.alev sensöründen şüphelendim.söktüm temizledim ama yine çalışmıyor,sensörü varmış gibi nasıl gösterebilirim yani brülör yanıyormuş gibi
 
Brülör ne ile kontrol ediliyor? PLC, DCS?

program ile kontrol ediliyorsa ilgili sensöre "force" lama yaparak sensörü varmış gibi gösterebilirsin.
 
Göstermemelisin yapabilsen bile sakat iş yaparsın. Gaz birikme ve patlamaya kadar gidebilir. Alev sensörü dediğin iyonizasyon çubuğu ise zımpara ile temizle, porselenini kontrol et elinde yedek varsa hatta değiştir. Fotosel tarzı birşey ise çakmak vb. birşeyle kontrol edebilirsin sağlam olup olmadığını

Ateşlemede de problem oluyor olabilir. Türbiratörü sökerek çakmak elektrotlarını temizlemen ve porselenlerini kontrol etmen gerekir.

Birde tabiki hava ve gaz ayarların, basınçların doğru olmalı yoksa ateşleme meydana gelmez ve alev kopabilir.
 
bence hava veya gaz ayarı bozuk veya iyonizasyon elektrodun bozuk. iyonizasyon elektrodları alevi gördüğü anla belirli bir voltaj üretip yanmanın devamlılığını sağlarlar. brülör ilk yandığoında iyoniyasyon uçlarını pano içinden voltmetre ile milivolt cinsinden ölçebilirsin sana en doğru bilgiyi veyir. birde kazanın arkasındaki patlama kapağından yanmayı kontrol ederek anlayabilirsin alev uçuyorsa yanma devam edemez.
 
Sn.beyazmercan2000

Brülörün çalşıp tekrar devre dışı olmasının sebepleri oldukça fazladır.

Anlattığınızdan anladığım kadarıyla brülörün fanı devreye giriyor tam ateşleme başladığı zaman arızaya geçiyor.Buna göre

1- Karanlık ortamda start verin ateşleme esnasında ateşleme trafosundan şaseye herhangi bir kaçak (spark) olup olmadığını gözle kontrol edin.

2- İyonizasyon elektrodlarına giden 2 adet kablo vardır biri beyinden gelir bu yanma haznesindeki gaz/oksijen algılar çalışma şartları uygunsa ateşleme traffosuna bağlı olan elektrot ateşleme yapar

3- İyonizasyon elektrodlarının seramik gövresinde çatlak olmamalı elektrot uçlarının şaseye uzaklığı önemli aynı zamanda sıcak ve kuru ortamda çalıştığından soketleri karbonlaşmadan dolayı yalıtkan olabiliyor onlarıda kontrol edin

Bu üç ihtimali sırayla kontrol edin sağlamlıklarına inanıyorsanız ozaman hava gaz ayarı bozuktur daha önce bu ayarlarla oynamadıysanız bilmiyorsanız ellemenizi tavsiye etmem çok uğraştırır onun için yukarıdaki maddeleri dikkatlice kontrol edin sorun devam ederse yardımlarımıza devam ederiz.

Saygılarımla...
Kolay Gelsin...
 
sakın hilelere baş vurma yakın çevremde kazan patlamsı olayı ölümlerden döndüler.
 
iyonizasyon elektrodunun ve QRA sensorlerinin cikislari nedir

iyonizasyon elektrodunun cikisi mikroamper diye biliyorum bunu plc girisinde nasil algilayabilirim

QRA sensoru ise camindan bakinca kontak gibi duruyor plc girisinde kullanmam mumkunmu acaba

kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
130,126
Mesajlar
933,361
Kullanıcılar
453,199
Son üye
mosmanali01

Yeni konular

Geri
Üst