sensör ve kontrolör

İlk makinanın motor klemensinden sinyal al veya röle çektir.Gerisini anlatmıyorum.


İnverter suruyorsa olmaz en pratik çözüm diyot. 33k ...100k ya kadar bir direnç kondansator pc817 opto role

General Mobile 4G Dual cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Servo motor var ve bu motor klemesli degil jakli,bu nedenle dediginiz gibi bir sistem olmuyor
 
enkoderi koyabileeğim bir yer yok çünkü , motor mili ile konveyörün bağlantısı tamamen kapalı bir sistemin içinde.Belki alternatif parçalar ve ya sistemlerle bir noktaya enkoder yerleştirebilirim ancak bu sistem baya zaman alacaktır.



Servo sürücülerin ,plc ve hmi lar ile yaptığı haberleşme tabanlı bir sistem,Fiziksel bir start stop butonu bulunmuyor.Hmi dan alınan komutlara göre sistem çalışıyor.Senkrondan kastım açısal senkron değil,sadece ikisinin de aynı anda çalışıp aynı anda durması o kadar.

Motordan aldığınız gerilimle lojik 1 oluşturup yandaki sisteme gönderme imkanınız yok mu? Yada direk kablo üzerinden pensampermetre gibi ölçüm yapan bir akım sensörü ile de veri almanız mümkün olabilir.

Saygılarımla....
 
1. Makina hızı değişken mi?
2. Makina hızı değişkense girişteki bahsettiğiniz konveyör hızı değişken mi?
Eğer konveyör kontaktörle çalıştırılıp durduruluyorsa işiniz çok kolay, kontaktörden bilgi alırsınız. Ama konveyör hızı değişkense iki seçeneğiniz var:
1. Konveyöre bir enkoder takacaksınız ki bunun zor olduğunu söylemişsiniz.
2. Bazı motor sürücülerde analog veya dijital hız bilgisi çıkışı vardır, bunu kullanabilirsiniz.
 
1. Makina hızı değişken mi?
2. Makina hızı değişkense girişteki bahsettiğiniz konveyör hızı değişken mi?
Eğer konveyör kontaktörle çalıştırılıp durduruluyorsa işiniz çok kolay, kontaktörden bilgi alırsınız. Ama konveyör hızı değişkense iki seçeneğiniz var:
1. Konveyöre bir enkoder takacaksınız ki bunun zor olduğunu söylemişsiniz.
2. Bazı motor sürücülerde analog veya dijital hız bilgisi çıkışı vardır, bunu kullanabilirsiniz.

Makina hizi degisken,konveyor kontaktorle calismiyor.daha once bahsettigim gibi servo sistem var.kullanilan servo surucude ne yazik ki bahsettiginiz gibi bir cikis yok.

Dedigim gibi en basit olarak bir sensor dusunuyorum ama nasil bir sey yapabilirim henuz netlestiremedim
 
https://www.google.com.tr/search?q=...h&q=Master+slave+switch&imgrc=cHw42yabUD0_AM:
Aynı kaynaktan farklı tasarımlar var, bir tel de sensör vazifesi görebilir veya kabloyu sarmal yaparak reed röle tetiklenir, şemalara göz at hemen yanındaki de telle tetikleme, makinemde anahtar yok diyorsun şemayı da anahtarsız düşün anlamaya çalış. olmadı birini gerçekleştir bir nevi model lamba ile sonucu gör.
 
sonucu da bize bildirin ali bey. merak etmekteyim çözümünüzü şahsen.
 
sonucu da bize bildirin ali bey. merak etmekteyim çözümünüzü şahsen.

şöyle biz çözüm geliştirdik.makina üzerinde belirli istasyonlar var ve bunlar isteğe/üretime bağlı olarak kullanılıyor.Üretimciler bir istasyonu hiç kullanmadıklarını belirttiler.Bizde orada bulunan bir tane valfi operatör Panel üzerinden makina çalışırken sürekli çekecek , makina dururken bırakacak şekilde ayarladık.o
valfe giden klemensten de harici bir röle çektirip bizim koyduğumuz makinanın kumanda devresine bağladık.

Böylece makina çalışırken bizim koyduğumuz makina da çalışıyor,makina dururken bizim koyduğumuz makina da duruyor.
 
Pals için sensor ve çıkışına top48u zaman rölesi uygun çalışma seçimini ayarladiginda . pals geldikçe röle çıkış veriyor. Pals durduğunda çıkış kesiliyor. Ben denemesini yapmistim. Rölede start,gate,reset gibi girişler mevcut.
 
plc yazılımı yerli ise yazan firmayı bulun bir çıkışta size versinler. istediğiniz senaryoya göre. yazılım değiştirme imkanı yoksa bir adet konveyor motoruna bağlanacak rotary encoder ve bunun idle veya pulsed durumlarının okunmasından ibaret.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,852
Mesajlar
930,754
Kullanıcılar
452,706
Son üye
nurbay aktaş

Yeni konular

Geri
Üst