SF6 GAZLI KESİCİLER
Son yıllarda büyük kullanımalanı bulmuş olan yeni bir tip kesicidir.Hacimlerinin küçük olması nedeni ile kapalı mekânlardadakullanılmaktadır. Kesicinin çalışma prensibi sabit basınçtaki (4-6 bar) SF6(Sülfürhekzaflorür) hareketli kontaktakipistonvasıtası ile sıkıştırılarak ark üzerine üflenmesi ve arkınkoparılmasıdır. SF6gazının yalıtım özelliğinden dolayıkontaklar arası açılma mesafesi çokküçüktür.
Bu tip kesiciler hidrolikkumandalıolup kesme odasında SF-6 gazı bulumaktadır. Yağbasıncı elekriklipompadan sağlanır. Birinci basamakta pompa yağı D takındanemer ikinci basamaktadalgalanmayı önleyen CAP tankından geçirerekakümülatörleri(B10-B1-B2...)doldurur. Yağ kutuplardaki akümülatörlerde azotgazı altındadepolanır. Motopompun devreye giriş ve çıkışı hidrolikmanostatıyla ayarlanır.Geri döndürmez valfi yüksek basınçlı yağın, düşükbasınçlı yağa kısmına dönüşünüengeller
a) Sf6GazlıKesicilerin Üstünlükleri Şunlardır:
a.1) Di
Elektrik dayanım gerilimi, aynı basınçtakihavayagöre üç kat değerdedir. Üç barlık basınçta, transformatör yağının dielektrikdayanım gerilimi geçmektedir,
a.2) Kayıp faktörü (tg) ye göre çok küçüktür,
a.3) Isı iletim katsayısının yüksek olması, alçakiyonizasyonnedeni ile, ısıyı çok çabuk çevreye dağıtır, ve arkın çabuksoğumasını sağlar,
a.4) Devre kesilirken oluşabilecek tekrartutuşmaları ve bunedenle de aşırı gerilimleri önler,
a.5) SF6 gazı, metallerle kimyasal tepkimeye girmez,
a.6) SF6 gazı, renksiz kokusuz, ve zehirsizdirhavaya görebeş kat daha ağırdır,
a.7) Yüksek ark ısısı sonucunda kimyasal olarakayrışan gaz,kısa zamanda tekrar eski haline döndüğü için, uzun süre ilaveedilmedenkullanılabilir.
a.8) Tüm kısımların onarın ve bakımı mümkündür vemasrafıazdır,
a.9) Sahada yalıtım testi için özel cihaz gerektirmez,
a.10) Boyutu küçüktür,
a.11) Akım koparmada sorun yaratmaz,
a.12) Mekanik dayanıklılığı 10 000 açma kapamayaizin verir,
a.13) Anma akımı sayısı genelde 10 000 civarındadır,
a.14) Tekrar kapama yaptırılması mümkündür,
a.15) Kapasitif ve endüktif akımların kesilmesindedahauygundur,
a.16) Yanıcı ve patlayıcı ortamda kullanılması sorunyaratmaz,
a.17) Kesme zamanı 3-5 periyottur,
a.18) Fiyatı çok pahalı değildir,
a.19) Dünyada kullanılan eğilimi artmaktadır.
b) Buna karşılık:
b.1) Gaz kaçağı rizikosu vardır, bir miktara izinverilir,iyi izlenmesi gerekir,
b.2) Çevreye artık gaz yayılır