Siemens Kaçak Akım Rölesi (Hayat Koruma) Sürekli Atması

Merhaba

Sorun belirtileri var mı ? bina önü kazı , ana panoda elektrikci işlemleri , iş merkezi yeni açıldı ondan sonra oldu ? vs gibi ip uçları .

Elektrikçi ölçümleri yapmadı mı ?
Ölçüm yapmanız gerekir bina girişi ve daireden sonuç probleminizi çözmenizde yardımcı olacaktır .

Ölçüm sonuçları fazlar nötr / fazlar toprak / faz faz araları
sayaç panosu foto ve daire içi foto yayınlarsanız daha iyi olur .
atan siğortalar vs gibi bilğiler .
kaçak akım değerleri / siğortalar değerleri doğrumu takılmış ? vs gibi .
Diğer dairelerde sorunları ? bilğiler

Nötr sorunu büyük ihtimalle yüksek voltajda olabilir !!!
İş merkezinde sorun yok mu ? asansörlerde durum ?
Böyle konu uzar gider ,
Kolay gelsin sağlıcakla kalın .




Merhaba @sami inci ustam davet etsen ?
Izgaralar devam
Daha önceki davetler gelmiş midir ? !!!

Kolay gelsin sağlıcakla kalın .






sorduğunuz şekilde ayrıntılı bir ölçüm yapılmadı. alış veriş merkezi bina yapıldığından bu tarafa açılmış durumda. nötr kopukluğundan kontrol yapıldı fakat bir kopukluk gevşeklik bulunamadı. beyaz eşyalar yandığında da kontrol yapılmış bir olumsuzluk bulunamamıştı. buzdolabını hayat korumadan ayrı şekilde bağlamak gibi bir çözüm geliyor aklıma fakat yanma sorunun tekrarlamasından korkuyorum (geçen hafta komşumun dolabı yandı)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ölçüm yapılması gerekir . trafodan çıkış ( hamle ) saat başı olursa daha iyi olur !!!
bina girişi , sayaç girişi ( pano ) , çıkışı , siğorta panosu vs gibi .
Ölçüm sonuçları fazlar nötr / fazlar toprak / faz faz araları

Elektrikte kıpma veya sönük lamba yanma , çok aydınlık lamba yanma !!!!
fazlarda veya nötrde sorun vardır .
yeraltı kablosu yaralanmış , darbe olabilir su alıyordur .
iyi araştırılması gerekir .
tam bilğiler gerekir .
'' sorduğunuz şekilde ayrıntılı bir ölçüm yapılmadı ''' diyorsunuz sonuç alamassınız !!! iyi bir elektrikci
hasta takibi yapar gibi işlem olması gerekir . ( elektrikci özel ) ( kalibre edilmiş cihazla )
ayrıca
özel trafo değilse büyük ihtimalle değildir . enerji şirketine bildirin trafodan ve sayaç panosundan ölçüm yapsın ( kalibre edilmiş cihazla )
bilğilendirilme
cihazlarınız yandığında elektrik şirketinden bir durumdan ( faz yüksekliği , alçaklığı , nötr kopluğu vs gibi varsa tüm binada çoklu cihaz yandırğı gün bildirilmesi tazmin edemesiniz elk şirketinde o gün için kayıt gereklidir !!!
 
Alış veriş merkezinden bahsediyoruz büyük bir ihtimalle özel trafodur!

benim tahminim olabilir diyorum , özel trafo devri yapılmış olabilir !!! veya yakınlarında eski trafo vardır trafo güç attırımı yapılmıştır vs gibi .
ama sizin dediğiniz alış veriş merkezinden dolayı özel trafo olabilir .

sorduğunuz şekilde ayrıntılı bir ölçüm yapılmadı. alış veriş merkezi bina yapıldığından bu tarafa açılmış durumda. nötr kopukluğundan kontrol yapıldı fakat bir kopukluk gevşeklik bulunamadı. beyaz eşyalar yandığında da kontrol yapılmış bir olumsuzluk bulunamamıştı. buzdolabını hayat korumadan ayrı şekilde bağlamak gibi bir çözüm geliyor aklıma fakat yanma sorunun tekrarlamasından korkuyorum (geçen hafta komşumun dolabı yandı)

konumuzdaki problemi dolayı , özel trafo ise yönetim tarafından trafoya kim bakıyorsa ( özel elk yetkili trafo giriş izi bulunan ) ölçümler yapması .ve diğer ölçümler !!!
enerji şirketinine bağlı ise enerji şirketine bildirilip ölçüm yapması .
 
Konu açılmışken buradan sorayım dedim bu işin ustalarına;
Dairemin girişine saat çıkışına Kaçak akım rölesi taktım çalışmadı devamlı atıyor İptal etmeden veya bu aleti takmaktan vazgeçmeden bir sorayım dedim
sigorta tablosunda evin elektriği 3 bölünmüş ve 3 adet sigorta var bu 3 adet sigortanın hangisine baktıysak röle atıyor ve (Kablo Faz Voltaj Dedektörü kontrol kalemi-Ölçüm Aleti) link https://urun.gittigidiyor.com/yapi-...1-voltaj-test-cihazi-kontrol-kalemi-373200700 ile dahi
ölçerken bile atıyor topraklama yetersiz ise bu röle atar mı ? veya ne tavsiye edersiniz ?
 
Konu açılmışken buradan sorayım dedim bu işin ustalarına;
Dairemin girişine saat çıkışına Kaçak akım rölesi taktım çalışmadı devamlı atıyor İptal etmeden veya bu aleti takmaktan vazgeçmeden bir sorayım dedim
sigorta tablosunda evin elektriği 3 bölünmüş ve 3 adet sigorta var bu 3 adet sigortanın hangisine baktıysak röle atıyor ve (Kablo Faz Voltaj Dedektörü Kontrol Kalemi-Ölçüm Aleti) ile dahi
ölçerken bile atıyor topraklama yetersiz ise bu röle atar mı ? veya ne tavsiye edersiniz ?
Fişe takılı cihazlarınızı sökerek tekrar kaçak akım rölesini kurun . Ardından cihazlarınızı teker teker fişe takarak çalıştırın , belki bir ihtimal sorunlu cihazı yakalayabilirsiniz .
Topraklamanın yetersizliğiyle kaçak akım rölesinin atmasının bir ilgisi yok . Kaçak akım rölesi olduktan 1600 ohm topraklama direncine kadar eyvallahınız var.
 
Konu açılmışken buradan sorayım dedim bu işin ustalarına;
Dairemin girişine saat çıkışına Kaçak akım rölesi taktım çalışmadı devamlı atıyor İptal etmeden veya bu aleti takmaktan vazgeçmeden bir sorayım dedim
sigorta tablosunda evin elektriği 3 bölünmüş ve 3 adet sigorta var bu 3 adet sigortanın hangisine baktıysak röle atıyor ve (Kablo Faz Voltaj Dedektörü Kontrol Kalemi-Ölçüm Aleti) ile dahi
ölçerken bile atıyor topraklama yetersiz ise bu röle atar mı ? veya ne tavsiye edersiniz ?
Kaçak akım bağlamak ve devreye almak uzmanlık ister bir elektrikçi çağırın lütfen elektrikçiler bu mesleği öğrenmek için eğitim ve tecrübe biriktiriyor sizin için çok karışık işlem uzman birici içib çok kolay olabilir
 
Selamlar,
Kaçak akımlar ile ilgili merak ettiğim bir konu var.
Tedaş'ın direk hatlarından nötr hattı bir sebepten kesildiğini varsayıyorum. Binamızdaki "Kaçak Akım Koruma Şalteri" atar mı?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,827
Mesajlar
920,805
Kullanıcılar
450,916
Son üye
Nedim korkmaz

Yeni konular

Geri
Üst