Siemens PPI / MPI Protokolunun 485/ten ibaret olduğunu biliyorum fakat daha önce rs232 to rs485 veya usb to rs485 ile denemedim.
İbrahim Coşkun arkadaşı tebrik ediyorum.
s 7 200 plc modellerinin tümü dişi sokettir yani sen erkek 9 pin soketle yapacaksın kablonu 3 ve 8 nolu pinler 485 a b sinyal uçlarıdır
sonuç alamaz isen değişim ile tekrar denersin kolay gelsin
microwinde pc ppı modunda bırak arabirim kartı eklemen gerekmez ben el yapımı 232 485 çeviricide yaptım usb 485 çeciricide yaptım sorun olmadı ıdf 6500 ü neden eklemek istiyorsun daha önce çalıştıgım fab 6500 ile sorunsuz haberleşme sağlıyorduk