Siemens sürücüler rampalı duruş ve serbert duruş ayarlanması soru?

CaT1

Üye
Katılım
15 Eki 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba Arkadaşlar

Siemens sürücülerde sertbest duruşun parametresini bilen varmıdır ?

Sürücünün startı kesildiğinde frekansı kısarak durmayacakta. Kendi ataletiyle durmasını istiyorum.

Birde Sürücü panelinden start verip yukarı aşağıya tuşlarıyla referans vermeyi hangi parametrelerle yapıyoruz ?

teşekkürler
 
Son düzenleme:
kardeşim duruş zamanını istediğin zaman aralığına ayarlarsan zamanı yüksek tutarsan kendiliğinden durur 1120 nolu parametre
10 saniyeye ayarla yavaşça duruyor. 2. soru P3-4 yap bütün parametreler çıkar. motor etiket değerlerini değişimi için P10-1 yap motor parametrelerini gir sonra sıfır yap!saygılar...
 
1120 ye verdigin deger kalkıştaki rampadır 1121e verdigin deger duruştaki rampadır.ne verirsen ona göre hızlanır yavaslar.(saniye olarak)
 
cat1 arkadaşım mm440 da startın nereden yapılacağını P700 belirler eğer
1 yaparsan tuş takımından (1-0) eğer 2 yaparsan klemenslerden yani dijital girişlerden yaparsaın , frekansın nereden değişeceğinide P1000 beliler 1 yaparsan tuş takımından (oklarla) 2 yaparsan analog girişlerden yappabilirsin
 
MM serisinde start-stop dışında acil durdurma butonu varsa bagladıgın girişi 3 yani OFF2 ye atamalısın. Örneğin dijital giriş 2 ye bağladın acil durdurmayı.. Ozaman P702=3 (OFF2) yapacaksın. Acil durdurma butonunda sürekli 24V yani kapalı kontak olmalı.
Eğer harici bir buton kullanmadan sadece start butonu ile yapmak istiyorsan DC frenlemeyi aktif etmelisin. P1230=1 P1233=2
DC frenleme yaparken dikkatli olunmalı.
 
MM sürücüsünü operatör panelinden çalıştıracksanız P700 ve P1000=1 olmalı
 

Forum istatistikleri

Konular
129,877
Mesajlar
930,967
Kullanıcılar
452,747
Son üye
azad911

Yeni konular

Geri
Üst