Öncelikle siemens hareket kontrol çözüm ortağında çalışıyorum. Yani hergün elimin altında duran ve satışını yaptığım ürünler bunlar.
Bop'tan parametre girilmez demedim. Karmaşık bir sistemde boptan devreye almanın manası yoktur dedim. Sen dersen ki ben posizyon kontrollü değil de hız kontrollü çalıştıracağım sürücüyü, o zaman 15 parametreyi geçmez sistem yapısı ve bop kullanırsın. Ancak bir epos veya mdi posizyonlama yapacaksan en az 100-150 arası parametre lazım oluyor ki bunu da boptan girmenin bir manası yok.
Sinamics siemensin sürücü alilesidir ve sinümerik kontrol ünitesinin yanında sürücü olarak takılabilir. Sinamics s120 serisinde cu310, cu315 ve cu320 sinamics sürücüler bulunur. S110 serisinde sadece cu305 vardır. Bunlardan cu320 birden fazla eksen sürebilirken diğerleri tek eksen işler için üretilmiştir. Cu320 mödüler olarak line ve motor modül ile birlikte kullanılırken 305, 315, 320 kompatk sürücülerdir ve pm güç modülü ile kullanılır. Bu bahsettiğim sürüclerde hem vektör hem de servo kontrol yapabilirsin. Ancak cu305 yani s110 serisi sadece servo kontrole izin verir.
Simotion'a gelirsek. Simotion kontrol ünitesi kendi içerisinde sinamics sürücü katını da bulundurur. Ancak bu sadece kontrol katıdır. Güç katını oluşturmak için de cu320'de olduğu gibi line modül ve motor modül kullanırsın.
Drive motion derken de drive monitör demek istemişssin sanırım. Evet parametre ayar ve upload/download'da kullanılan bir programdır. Masterdrive, micromaster, simovert, simoreg dc master, midimaster, simotras serisi sürüclerde kullanılır. Sinamics sürücüleri drive monitör ile değil starter yazılımı ile devreye alırsınız. Starter ile simotion scout arasında da fark vardır. Starter sürücü devreye alma yazılımı iken, simotion scout ile hem devreye alma hem de program yazılımı gerçekleştirilebilir.
Gördüğün gibi herşey net ve açık. Özellikle yazdığın "senin sinamics dediğin nümerik kontrol , simovert olanlarda vektörel kontrldür." cümle kesinlikle yanlış bir bilgidir. Sinamics sürücüler hem vektör hem de servo kontrol yapabilir.
İlk mesajındaki soruya gelirsek dediğim gibi "sinamics list manual "parametreleri bulabilmen için işe yarayacaktır. Bana da şu işi yapmak için hangi parametreyi kullanmalıyım veya hangi yolu izlemeliyim şeklinde soru sorarsan yol göstermekten mutluluk duyarım.
İyi çalışmalar dilerim.
Düzeltme: Şunu da belirtmek isterim ki, burada bahsettiğim simotion, simotion d ailesidir. Simotion C ve Simotion P sürücü bazlı uygulamalarda pek tercih edilmez.