Sukurler olsunki ust kattaki komsunun kacak akim rolesi atmis. Bir can kurtarmis. Problem ciddi ve kesinlikle cozulmesi gerekiyor. Deneme yanilma yoluyla durumu gidisatina birakmayin. Hele evde yasayan cocuk varsa hemen mudahele edilip problemin cozulmesi gerekir.
Birincisi ust katin rolesi alttiysa demekki alt katta kacak akim rolesi yok. Eger varsa ve atmadiysa rolelerin kac amper ve kac miliamper olduklarini ogrenmem gerekir.
Ikincisi arkadaslardan bazilari yazmis duzeltmis olalim, butun katlarin noturleri kendi aralarinda ve topraklari da yine kendi aralarinda aynidir ve panoda sontludur. Birbirlerine temas vardir demis arkadaslar, zaten olmasi da normaldir(ama notr ve toprak birbiri ile temas etmeyecek). Bu sekilde dizayn edilir. Butun dairelerin notr ve topraklari panoda ortaktir. Fazlari dahi ortak olabilirki problem degil, bu problemin burdan kaynaklandigini gostermez.
Devam edelim,
Kontrol edecegimiz ikinci nokta sayac cikislari. Sayac cikisinda her iki daireye de ayri ayri kacak akim takilmismi? Yoksa normal otomatmi? Normal otomatsa hangi tip? (B, C,D?)
Ucuncu kontrol edecegimiz yer mikrodalganin fisi. Fisi olcu aleti ile olcup notr ile toprak arasinin kisa devremi olup olmadigina bakilmali?
Son ihtimal, ki bu ihtimal eger kacak akim varsa zaten yoktur, mikrodalga'nin takildigi priz. Bu prizin acilip montaji kontrol edilmeli. Toprak ile notr arasinda bir temas varmi?
Dostum sorun ciddi, lutfen halledemiyorsan da Elektrik kurumuna bilgisini ver, mudahele edilsin, insan sagligi bu, riske atilmamali.