Değerli ustalarım hepinize hayırlı geceler diliyorum.
Yeni taşındığım adreste kullanılan sigortalar dikkatimi çekti ve sizlere danışmak istedim.
Standart değer olarak dairelerde;
-Prizler B16
-Aydınlatma B10
Olarak kullanılıyor diye biliyordum. Ancak dairemin tesisatını yapan usta
çamaşır m.(2200w ~ 10 amper) C20
bulaşık m. C20
Gazlı şofben(2amper). C20
Fırın. C20
Buzdolabı. C16
Oda ve salon prizleri 3 adet C16
Aydınlatma 2 adet B10
Sigorta kullanmış. Ben bu sigortaları aydınlatma harici hepsini B16 olarak değiştirmek istiyorum. Benim merak ettiğim tesisatı yapan usta neden 20 amper kullanmış? Ve neden geç açan C model kullanılmış B yerine.
Ayrıca bu 20 amper çekilen cihazların hepsinin ayrı hattı var. Sizce 20 amper gerekli midir?
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum değerli ustalarım.
Yeni taşındığım adreste kullanılan sigortalar dikkatimi çekti ve sizlere danışmak istedim.
Standart değer olarak dairelerde;
-Prizler B16
-Aydınlatma B10
Olarak kullanılıyor diye biliyordum. Ancak dairemin tesisatını yapan usta
çamaşır m.(2200w ~ 10 amper) C20
bulaşık m. C20
Gazlı şofben(2amper). C20
Fırın. C20
Buzdolabı. C16
Oda ve salon prizleri 3 adet C16
Aydınlatma 2 adet B10
Sigorta kullanmış. Ben bu sigortaları aydınlatma harici hepsini B16 olarak değiştirmek istiyorum. Benim merak ettiğim tesisatı yapan usta neden 20 amper kullanmış? Ve neden geç açan C model kullanılmış B yerine.
Ayrıca bu 20 amper çekilen cihazların hepsinin ayrı hattı var. Sizce 20 amper gerekli midir?
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum değerli ustalarım.