aklıma takılan bir soru var aslında size saçma gelebilir ama sormak istiyorum. Şimdi biz ana kolon hattını 3 faz ile besliyoruz diyoruz. kolon hattı ve linye ise tek faz ile besleniyor diyoruz ve ona göre hesap yapıyoruz.sorum şu eve r s t fazlarının üçü de giriyor bunlar da doğal olarak kolon hattından geçerek geliyor. O zaman neden kolon hattı tek faz ile 220V ile besleniyor diyoruz?

Bu söylediğin nerede geçiyor?

380V evin her yerinde dolaşıyor.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
dediğim şey örneklerde
 

Ekli dosyalar

  • 1.PNG
    1.PNG
    24.4 KB · Görüntüleme: 17
  • 2.PNG
    2.PNG
    37.1 KB · Görüntüleme: 17
1. Görseldeki örnek Tek Hat Şemasıdır. Kabloların kaçlık olduğunu belirtmiş, fark ettiysen yalnızca kesit belirtiyor. Güç, Kesit ve Mesafeler verilmiş. Sen bunu ister 220V'a göre hesapla, istersen 380V'a göre hesapla. Yani verilmeyenleri sen belirleyip buna göre soru oluşturabilirsin.

2. Görselde de Sortilerde 380V'luk bir cihaz olmadığı için normal olarak 220V'la Güç'ü hesaplıyorsun.

Evet evin içine 380V giriyor ve her yerde dolaşıyor ama nihayetinde senin Prizine 220V veriliyor. Bu yüzden 220V üzerinden hesaplama yapıyorsun.
 
Neden 220 ye buluyorsunuz?
526 ya bolmeniz gerekiyor 3 fazli dikkat ediniz
 
Ben farkettiğim eksikleri sana söyleyeyim sen de onları düzeltmeye çalış;

-Bu bir Elektrik Projesi olduğu için Devre Sembolleri yerine Malzeme Sembolleri kullanman gerekir; Örneğin Otomatik Sigorta'yı 'Anahtar' olarak göstermişsin, Otomatik Sigorta Sembollerini araştır,
-1) 25A altında KAKŞ piyasada yoktur; Şalt Kataloglarını araştır(ör: LEGRAND, ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, SİGMA), Sigorta ve KAKŞ gibi malzemeler kaç Amper'den başlar kaç Amper'de biter incele,
-Sorti sonlarında Priz veya Lamba Sembollerini kullan; genellikle 300W Güç'ü bilinmeyen Priz için kullanılır, Lamba (teknolojisine göre lambaların kodları farklıdır) başına 20W verebilirsin,
-Şalt malzemelerinin bağlantı yönüne dikkat et; KAKŞ yönü ters gözüküyor,
-Sigorta değerleri genellikle 10A altında olmaz; Bunun altındaki değerler genellikle Kumanda Projelerinde kullanılır.
-Kablo Bağlantılarında kesinti olmaz; Kablolar kesintisiz gösterilir, Topraklı Priz Linye ve Sortileri için daima 3X2,5 NYA gösterilir. Lambalara 2X1,5 NYA gösterilir,
-Kurulu Güç Tesisatın bütün Linye'lerinin Toplamıdır. Kafana göre rakam yazılmaz.

İlk fırsatta bir Mühendislik firmasına git, daha önce yapılmış bir projenin kopyasını rica et. Şunlarda bu aşamada sana faydalı olur:

1) Bu bilgiyi yalnızca SIEMENS dışında olarak güncelliyorum. Yalnızca SIEMENS'in 16A/10, 30, 300mA KAKŞ'i vardır.
 