Ben farkettiğim eksikleri sana söyleyeyim sen de onları düzeltmeye çalış;
-Bu bir Elektrik Projesi olduğu için Devre Sembolleri yerine Malzeme Sembolleri kullanman gerekir; Örneğin Otomatik Sigorta'yı 'Anahtar' olarak göstermişsin, Otomatik Sigorta Sembollerini araştır,
-1) 25A altında KAKŞ piyasada yoktur; Şalt Kataloglarını araştır(ör: LEGRAND, ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, SİGMA), Sigorta ve KAKŞ gibi malzemeler kaç Amper'den başlar kaç Amper'de biter incele,
-Sorti sonlarında Priz veya Lamba Sembollerini kullan; genellikle 300W Güç'ü bilinmeyen Priz için kullanılır, Lamba (teknolojisine göre lambaların kodları farklıdır) başına 20W verebilirsin,
-Şalt malzemelerinin bağlantı yönüne dikkat et; KAKŞ yönü ters gözüküyor,
-Sigorta değerleri genellikle 10A altında olmaz; Bunun altındaki değerler genellikle Kumanda Projelerinde kullanılır.
-Kablo Bağlantılarında kesinti olmaz; Kablolar kesintisiz gösterilir, Topraklı Priz Linye ve Sortileri için daima 3X2,5 NYA gösterilir. Lambalara 2X1,5 NYA gösterilir,
-Kurulu Güç Tesisatın bütün Linye'lerinin Toplamıdır. Kafana göre rakam yazılmaz.
İlk fırsatta bir Mühendislik firmasına git, daha önce yapılmış bir projenin kopyasını rica et. Şunlarda bu aşamada sana faydalı olur: