mrealites
Üye
- Katılım
- 11 Ara 2007
- Mesajlar
- 62
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Tali dağıtım panosu ana sigorta ve kaçak akım röle akımı belirlenirken referans alınan pano toplam talep gücüdür, tali panoyu besleyen pano çıkışındaki sigorta seçiminde kablo akım taşıma kapasitesi dikkate alınır.Merhaba arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var
tablomda 9 linyem var ve toplam gücüm 17196W, bu güç değeri için seçilecek Sigorta ve kakş değerlerini belirleyemedim yardımcı olur musunuz?
Sigorta kısadevre açma akımı seçimi yapılırken sigortanın konulduğu nokta için Alçak gerilim kısadevre kontrolünden çıkan sonuca bakılır. Hesap sonucu pano barasında kısadevre akımı 4kA-5kA çıkmışsa bu noktada 3kA sigorta kullanılmamalıdır 6kA sigorta kullanılmalıdır. Trafoya yakın noktalarda kısadevre akımı yüksek çıkar mesafe uzadıkça kısadevre akımı düşer.6 kA Otomatik Sigortalar hangi alanlarda kullanılmalıdır?