Simatic net Scalance x005 Ethernet modülü

murtkenan

Üye
Katılım
13 Ocak 2008
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar Simatic net Scalance x005 Ethernet modülü nü step 7 de hw config ayarını nasıl yapabilirim.
 
Hardware kısmında configure networke geçip şekildeki ayarları yap. ip adreslerinin çakışmamasına dikkat et gerçekten çok hızlı(profibus ın 10 katı diye hatırlıyorum) ve kolay bir baglantı.
 
işin aslı ben onun GSD file nı bulamadım. Step 7 5.4 kullanıyom. Scalance X005 yok hardware configde.
 
GSD ye falan gerek yok bunu bir endüstriyel HUB olarak düşün sadece sahadaki tüm ethernet baglantı elemanlarını buna giriyon ve Configure network kısmından network bağlantılarını yapıyon(resimdeki yeşil hat), IP leri doğru verdikten sonra haberleşmen hazır. Tak ve çalıştır o kadar.
Ayrıca PC nin ethernet adresinide sisteme uygun verip Set PG/PC den TCP/IP, NdisWanIP seçtiginde Step7 yi , panellerin varsa ekranları, aynı zamanda Runtime ı aynı anda bağlanıp, tek ethernet kablosuyla prglarını atabilip çalıştırabiliyorsun...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst