Sinamics G120 invertörünü PLC ile sürmek

van hayro

Üye
Katılım
6 Kas 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
Arkadaşlar elimde Sinamics G120 CU240S DP invertör var ve ben bu cihazı S7 200 veya 300 ile profibus üzerinden sürmek istiyorum. Konuyla ilgili bayağı bir döküman buldum ve uyguladım ancak S7300 SF ve BF1 hataları veriyor. Kapatıp açıncada yanmaya devam ediyor konuyla ilgili fikri olan arkadaşlardan çözüm bekliyorum şimdiden teşekkürler
 
MErhaba BF1 ledinin yanması BUS hatalarından dolayıdır, SF ledi de sistem hatalarından ileri gelir.

Siz hardware configurator içerisinden uygun GSD dosyasını bus hattına eklediniz mi?
Bus hattında verdiğiniz node adresi sürücü içerisinde tanımlı mı?
Sürücünün DP ile haberleşmesi için gerekli olan parametreleri ayarlandı mı?

Bu gibi sorulara vereceğiniz cevaplar,bize hatayı bulmada yardım edecektir.
 
Arkadaşım hem haberleştirme hemde yazılımsal olarak hata yapıyorsunuz...
 