Benzer bır sorunu yaşadım. Ama orada generatör devreye girdiğinde değil, düzensiz zamanlarda ve yagmurlu,şimşekli havalarda atıyordu.
Sizin tesısatda,
Şebeke ve generatör nötrleri ayrımı. Ayrı olmasında (birleşmemesinde fayda var.
Tesısatda 13 lınye görüyorum. İşin ombusdan büyüklerimiz, her bir linyenin, yük olmasada 1mA yük çekeçeğini kabul edip ona göre hesaplama yapıyorlar. En azında bir dairede deneyebilirmisiniz, üz falı KAR yerine, 3 adet tek fazlı KAR baglamak, bu suretle KAR atsa bıle hem tüm daıre karanlıkda kalmıyacak. Evde kımse yoksa uzun zaman gelmıyecekse buzdolabı devte dısı kalmıyacaktır. Hemde , arızalı lınya/sorti varsa, o atan KAR uzerındekı lınyelerde olacaktır. Bu konyda şöyle bir görüşde var, Her bir Kar a baglı lınyenın nötrleri de , o KAR dan geçmelidir.
Panonuzu gördünce şu aklımada geldi. Benım sorun çalışdıgım sitede de akıllı ev sistemi vardı.Elk kesılmelrınde, sistem devre dışı kalıyordu. Akıllı ev sistemini kontrol eden röleler, UPS den beslenmişdi.
Acaba diyorum, bu akullı ev sistemi, KAR atmalara sebep oluyormu.