Sivic olmadan zamana bagli calisma

Katılım
5 Eki 2011
Mesajlar
525
Puanları
31
Yaş
43
Konum
Ikitelli OSB
Forumdaki benzer konulara baktim ancak bulamadim 2 adet duz zaman rolesi 2 adet kontaktor ve bir start buttonu var start verilince 1 kontaktor ceker zamani dolunca zaman rolesindeki kilit acilir ve 1 kontaktor birakir hemen arkasindan 2 ci kontaktor ceker ve oda zamani dolunca birakir sorun suki 2 kontaktoru 1 ci kontaktor biraktiktan sonra nasil kitleyip cektiricem bunu anlayamadim yardimci olurmusunuz (Sistemde sivic yok sorunda bu zaten)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Soruyu daha detaylı düzgün şekilde yazarmisiniz anlamadım.
 
Iki adet kontaktor var biri 5 sn cekicek ardindan durucak ve obur kontaktor 5 sn cekicek ve durucak tekrar starti buttonla yapilicak
 
Yavuzbatyir Merhabalar;
Şema ektedir sistemde bir start butonu var ve iki kontaktör iki zaman rölesi var zr2 nin süresi zr1 süresi artı ikinci kontaktörün çalışma süresi kadar olmalı
Sizin örneğe göre birinci kontaktor 5 saniye ikinci kontaktör 5 saniye çalışması istenirse zr1 5 saniye zr2 10 saniye ayarlanmalı
Kolay Gelsin

şema2.png
 
Elinize sağlık ama hata var. Çizimi tekrar gözden geçirin.

Iki adet kontaktor var biri 5 sn cekicek ardindan durucak ve obur kontaktor 5 sn cekicek ve durucak tekrar starti buttonla yapilicak
Start verince 1.kontaktör çekecek. Ayarlanan süre sonunda 1.kontaktör bırakıp 2.kontaktör çekecek. Ayarlanan süre sonunda 2.kontaktör de bırakacak. Tekrar start verince en baştan başlayıp çalışacak. Doğru mu anlamışım.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,928
Mesajlar
921,757
Kullanıcılar
451,094
Son üye
ulbeya

Yeni konular

Geri
Üst