Isıtma bataryası genelde Delta T 20 ye göre hesaplanır, soğutma bataryası Delta T 5 dereceye göre hesaplanır bu yüzden kullanamazsın kullansan da aynı kapasitede verim alamazsın .Aynı kapasitede 2 batarya düşünün.
Biri 60.000 kcal/h ısıtıcı batarya,
Diğeri 60.000 kcal/h soğutucu batarya,
bu ikisi arasındaki fark nedir? biri değerinin yerine kullanılır mı?
Sayın hemmuhhemtek:Peki tek bir bataryayla hem ısıtma hem soğutma yapılmak istense,
bunun için yukarıdaki 60.000 kcal/h soğutucu batarya kullanılsa,
bu tek batarya hem ısıtma hem soğutma için neden uygun olamaz?
ısıtmada verimi 60.000 Kcal/h e düşürmek için giriş su sıcaklığını düşürmeniz veya debisini yükseltmeniz
Debiyi yükselttiğimizde değilde düşürdüğümüzde suyun aktardığı kalori azalacağından, ve bu debi azaltma işi bir oransal vana vasıtasıyla yapılabileceğinden,
bir havalandırma santralinde tek bir serpantin kullanmak(soğutma için hesaplanan kapasite kadar) yeterli gibi geliyor. Yanılıyor muyum?
sıcak su girişiniz 90 C çıkışınız ne oldu ?debinin azalmasıyla suyun kütlesi azalacağından, ve Q=m.c.dt de Dt farkı açılsada m azalacağından Q azalır.