Titus arkadaşımızın görüşü doğrudur.Bazı tip softstarterleri,isterseniz by-pas edebilirsiniz.Bazı tipler ise,
yolverme işleminden sonra kendisini by-pas eder.Bu bilgiler,cihazın dokümanında bulunması gerekir.Siz,
yolverme işleminden sonra,devreden çıkarmak istiyorsanız ( ünitenin uygun olması halinde ),üniteye pa-
ralel,aynı güçte kontaktör kullanmanız gerekir.Kendi kendini by-pas eden bazı tiplerde,koruması kendi
içerisinde olduğundan,bu tipleri by-pas yapamazsınız.
Simens 3RW-22 serisi soft starterler,dışardan by-pas yapılabilen tip soft -starterlerdir.