YUMUŞAK YOLVERİCİLER (SOFT STARTERLER) İLE YOL VERME

Direk yolvermede motorlar doğrudan başlatıldıkları zaman, motorun nominal akımının 15 katı değerinde çok yüksek bir sargı akımı oluşabilir. Bu akım, önlenemez bir şekilde kaynak iletkenlerini, kaynak sistemini ve seri bağlı şalt tesisini yükleyebilir. Ayrıca, direk yolvermede zaman aşırı derecede bir dönme momenti oluşur. Bu sarsıntı sürülen motora baskı yapmakla kalmaz aynı zamanda makine mekaniklerini yükler. Örneğin öncelikli güç ileten kısımları (V kayışı, dişliler, vb)
Bu başlama akımını azaltmak için önceden yıldız-üçgen kombinasyonları kullanılıyordu. yıldız-üçgen devresinde, motor akımı üçgen bağlantıya göre üçte bir akım değerindedir. Motorun nominal dönme momenti değerine nominal akım değerinde ulaşmasını sağlamak için, belirli bir kurma zamanı sonrasında, yıldızdan üçgene anahtarlama gerekir. Bu kaynak sistemini etkileyen akım piklerine sebebiyet verir. Ayrıca, sürücüyü aşırı derecede yükleyen dönme momenti pikleri de vardır. Bu etkileri önlemek için soft starterleri kullanmak daha duyarlı bir davranıştır. Terminal gerilimi sürekli artırılarak, motor dönüşü sarsıntısız olarak ivmelendirilir. Motorda olduğu gibi kaynak sistemi en uygun yolla çalıştırılır. Yani soft starterler paradan kazandırır, motoru korur (ömrünü uzatır), kurulum masraflarından kazandırır ve azalan başlama akımına bağlı olarak daha az yer kaplayan kaynak iletkenlerini önerir.


Soft Starterin Devreye Bağlantısı

SOFT STARTERLERİN ÇALIŞMASI
Tristörler kullanılarak bir faz açısındaki kesme gerilim kontrolü gerçeklenir. Bu faz kontrolü, motor terminal geriliminin kurulabilir başlangıç değerinden sistem kaynak gerilimine yükseltilmesine olanak sağlar. Sonuçta ilgili başlama akımı ve dönme momenti sürme şartlarına en uygun olarak ayarlanabilir. Yıldız-üçgen kombinasyonlarına göre, bu çözüm sadece daha küçük yük besleyici büyüklüğü avantajını önermez, ayrıca, sadece üç motor çıkışının kurulmasına öncülük eder. Daha önce vurgulandığı gibi, üçgenden daha yüksek bir anahtarlama oluşmadığında dönme momenti ve akımda aşırılılık oluşmaz. Sonuçta kaynak sistemi ve motor korunmuş olur.
Şekil de görüldüğü gibi, Soft Starter, motor ile Şebeke arasına direkt bağlanır. Motor akımı ve gerilimi soft starter tarafından kontrol edilir. Soft starter motorun devreye girmesi sırasında şebeke voltajını, %30 değerinden başlayarak %100 değerine kadar, kontrol ederek motora tatbik eder. Soft starter voltajı küçüldükçe motor voltajı şebeke voltajına yaklaşır. Motorun devreden çıkarılması durumunda şebeke voltajını %100 değerinden %30 değerine kadar kontrol ederek şebekeden ayrılmasını sağlar.

U (motor) = U ( şebeke ) – U (soft starter )

Motora soft starter ile yol vermede ilk önce şebeke geriliminin %30’u uygulanır, bu sırada motor şebekeden fazla akım çekecektir. Motorun nominal akım bilgisi mikro işlemciye daha önceden girilmiş olacağından, mikro işlemci motor voltajını yükseltecektir.
Motorun momenti (Tork) ; Md = k x U olduğundan voltajın zamana bağlı olarak yükselmesi ile motorun torku da yavaş yavaş yükselecek ve motor dönmeye başlayacaktır. Motor voltajı şebeke voltajına eşit olduğundan motor nominal hıza ulaşacaktır. Böylece motor şebekeye ve işlemcilere darbe yapmadan devreye girecektir. Bu olayın tersinde motor yumuşak duruş yapacaktır.

SOFT STARTERLERİN AYARLANMASI

Soft starterler temelde en az üç olası kurulum önerir. Bunlar: sistem gerilimini yüzdesi olarak başlangıç başlama gerilimi veya – saniye cinsinden başlama tırmanma zamanı veya – durma iniş zamanı. Başlatma gerilimi, kurulu başlama tırmanma zamanı içinde nominal motor gerilimine yükseldiği değerdir. Bağlı motor pürüzsüz ve hızlı bir şekilde tam hıza ulaşır. Durma iniş zamanı, nominal motor geriliminin kapama gerilim değerine (kurulu başlatma gerilimi ile genelde aynıdır) kapanma komutu verildiğinde düşürüldüğü zamandır.


SIEMENS Soft Starter Programı

Her uygulama için Siemens uygun bir soft starter sunar. 55 kW (400V) güce kadar basit uygulama için gerekenler SIRIUS SOFSTARTER 3RW30/31 kullanılarak karşılanır. Basit kurulum imkanı, küçük boyut ve ekonomik kazanç sağlarlar. Bu yeni jenerasyonun sunduğu birçok avantajdan sadece bir kaçıdır. Tasarımına ve bağlantı özelliklerine bağlı olarak bu motor başlatıcıları, ispatlanmış ve iyi bilinen SIRIUS 3R şalt tesisi ailesinin bir üyesidir.

Özel bir devre SIKOSTART 3RW34 üzerine. 3RW34, 400 V gerilimde 1050 kW gücüne kadar çıkış gücüne sahip motorlar için kullanılabilir. SIRIUS soft starter 3RW30/31’in birçok avantajları bu soft starter ailesine transfer edilmiştir. Diğerlerine göre basit hizmet, ekonomik fiyatı ile daha az büyüklük sunar. Ve SIKOSTART 3RW34 için haberleşme sorun değildir.

Uygun bir AS-I haberleşme modülü kolayca kurulabilir.

Programımız gerekenlere cevap veren bir soft starter içerir. SIKOSTART 3RW22 ileri teknoloji ve modern soft starterlerden beklenen herşeyi önerir. Bu birim etkili fonksiyonlar sunar. Kurulumlar cihaz üzerinden doğrudan yapılabilir veya normal bir PC kullanarak RS232 arabirimi üzerinden de yapılabilir. Akım ve gerilim sınırlama, kesme darbesi, özel pompalama fonksiyonları, enerji tasarruf görevi, başlama taraması veya başlatma gerilimi, tırmanma zamanı, vb.. gibi başlatma parametreleri için birçok kurulum seçeneklerini SIKOSTART 3RW22 sunar. Özel bir PC seçim programı, tüketicilere sistem şartlarına (veya özel başlatma durumlarına) en uygun birim ayarlamasına izin verir. PC seçim programı ile doğru olmayan yolverme seçimi artık geçmişte kalan bir şeydir.

Kaynak : dalsim.com.tr
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Siemens SIURUS serisi softstartla ilgili içinde türkçe açıklamalarıda olan döküman
 

Ekli dosyalar

  • siemens soft_starter.part1.rar
    4 MB · Görüntüleme: 674
  • siemens soft_starter.part2.rar
    2.3 MB · Görüntüleme: 365
yanlış hatırlamıyorsam motor kalkışını frekans değiştirerek sağlamıyormuydu yanlşsam düzeltin ltf
 
soft starterler (yumşak yulovericiler) frekans kıyarak dimmer tarzı yol verirler
 
Yumuşak yol vermede akım sınırlama. Hız kontrolünde V/f (gerilim/frekans) oranı sabit tutularak yapılır. Açıklamalar linkte
Schineider electric softstarterle ilgili bilgi ve katalog
Yumuşak yolvericiler Altistart 22
 

Ekli dosyalar

  • schneider softstarter türkçe.pdf.rar
    687.4 KB · Görüntüleme: 329
arkadaşlar 110 kw lık yıldız üçgen bir asenkron motorum var bağlantı yıldız üçgen olduğundan motora giden güç iki ayrı koldan kontaktörden gidiyor,peki bu yıldız üçgen kumandası yerine soft starter bağlantı yaparsam tek çıkış ile yıldız üçgen motoru nasıl beslerim ilgili arkadaşlar cpv verirse sevinirim
 
arkadaşlar 110 kw lık yıldız üçgen bir asenkron motorum var bağlantı yıldız üçgen olduğundan motora giden güç iki ayrı koldan kontaktörden gidiyor,peki bu yıldız üçgen kumandası yerine soft starter bağlantı yaparsam tek çıkış ile yıldız üçgen motoru nasıl beslerim ilgili arkadaşlar cpv verirse sevinirim


Güzel bir soru sormuşsun yapman gerekenler;
1-Öncelikle üçgen bağlantı için motorun orijinal bakır köprülerini bul tak. Yoksa yaptır tak.
2-Kablo bağlantını değiştirmene gerek yok şekildeki gibi verebilirsin ancak baraları takarken zaten sökeceksin kabloları. Karar senin gevşek bağlantı yapma motor gücün büyük.
 
arkadaşlar elimde eski tip turbo sistemle kalkış yapan 37 Kw.motor var.Bunun yerine softstarter uygulaması yapsam olurmu?eğer olursa hangi softstarter uygundur?Yardımınıza şimdiden tşk ederim.
 
arkadaşlar
yumuşak yolverme cihazları voltajı kontrol eder, akımı ise sadece limitler.
en gelişmiş olanları motora giden 3 fazıda tristor ile tetikler, çalışmadığı durumlarda girişine kontaktör koymaya gerek yoktur.
bununla beraber tork kontrol özelliği olan ürünlerde de normal cihazların yarısı kadar kalkış akımlarıyla yolverme yapılabilir.
ekte dökümanı bulunan üründe 3faz tristör kontrol, tork kontrol, enerji tasarrufu fonksiyonu( değişken momentli yüklerde akımı yükseltmeden gerilimi olabildiğince azaltarak motor sürmeye devam etmek), power shaft monitor(yük izleme özelliği, sabit hız ileri-geri jog fonksiyonu bulunmaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • Emotron_MSF_Product_Leaflet_%2001-3831-01_English.pdf
    931.3 KB · Görüntüleme: 1,371
arkadaşım zaten soft starteri yıldız üçgen sistem yerine kullanacaksın o sistemi komple kaldıracaksın sadece 1 kontaktör kullanacaksın
schinder in solf starterlerinde ayrıca birde by pass kontaktörü var
motoru standart üçgen bağlayacaksın soft starteri bağlıyacaksın
 