soft starterle büyük güçteki motora yol verme

osman_46

Üye
Katılım
23 Nis 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
60
arkadaşlar sost starterle büyük güçteki motorlara yol verme ile ilgili bilgisi olanlar lütfen paylaşsın şimdiden EMEĞİNİZE SAĞLIK
 
arkadaşlar soft starterle istedigin motora yol verebilirsin güçünü dikkate alıp max kapasitede çalışma diyagramı olarak düşünüp soft starter i motorunuza uygun güçte seçmek yeterlidir
 
Büyük güç derken ne kadarlık ve hangi gerilimde bir motor için soruyorsunuz?
 
]daha önceleri soft starterle 55 kw dalgıç motorlar çalıştırdım
98li yıllarda ama sof sarttın yanında c 3 diye bi ünüte vardı Elektronik bi kutu yani beyin
uzaktan kumandayla proğlanan alt seviye voltaj üst seviye voltaj giriyon alt seviye üst sevişye amper giriyon start zamanı giriyon omaj değerleri giriyon bu deherlerin altına yada üstüneçıktığında motoru stop ediyor çok iyi korumalı bi sistem simens marka idi
yumuşak yol verme de denir
 
Tam olarak neyi soruyorsunuz? soft starter lar uygulama sırasında demoraj akımları yıldız-üçgen uygulamalarındaki kadar yüksek olmaz, nominal akımın 3 katı kadar çeker. Bunun haricinde başka sorunuz varsa cevaplamak isterim. (konun uygun yeri burası değil bu arada XD )

Saygılarımla
 
500kw ve 250kw'lık kompresörlerimize soft starter ile yol veriyoruz. Siemens marka soft starter kullanmaktayız. Adı üstünde yumuşak yol verme. Büyük güçlü motorların besleme şalter,kontaktör v.b. kumanda elemanlarını ve trafolara ilk kalkınma anında yüksek akım çekerek zarar vermesini veya yüksek maliyetlere kumanda sistemi tasarlamanızı önler. Trafo yükünüzü full olarak doldurduysanız, yüksek güçlü motorların devreye girerek sonuçta trafonuzu açmaya kadar varacak kalkınma akımlarını bir nebze azaltır.
 
arkadaşım 355kw kadar soft startır kullandım yüke göre ımax nominal akımın 3katına çıkar oda büyük güçlerde kırıcılarda fln eğer basit bi uygulama ise soft starter kullanabilirsin
 
merhaba

bence kullanmamak gerekir ac drive kullanmak daha makul 1 faz direkt geciyor sistemlerde 2 faz kontrollü oluypr ve hiç fayda etmiyor pompa uygulamalarında 90 kw motor varsa 110 kw softstarter kullanıyorsunuz onun yerine 75 kw ac drive kullanırsanız hele guclendirmesini max olarak ( %400 ) ayarladıgınızda sorunsuz olarak çalısmakta ama tabi harmonik sorunuyla baş ederseniz oda sorun değil giriş- cıkısa emi - rfi filtre lerini koydun mu sorun yok olur hele birde %22 civarı çalışmada tasarruf yaptıgını düşünürsek en dogru kara diye düşünüyorum
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst