Çok Teşekkür ederim kardeşim.
İnceliyorum birşey dikkatimi çekti,
1- Oluşturduğunuz tablo ile gerilim düşüm hesabı yaptığınız tabloların DAP-4 25 direkli hatta sondaki kablolar 16 lık gibi görünüyor halbuki projede trafoya yakın kısım 16 lık, bu durumda biz terstenmi düşüneceğiz o tabloyu. Çevre aydınlatmalarında g.d. hesabı yapılırkende tersten alınıyor orda kafam karışmıştı.
2- Çevre aydınlatmalarında g.d. hesabı yapılırken 3 faz 1 nötr hatlar 0,0124 ile çarpılıyor ? ayrıca orada ADP OIP ZOIP var bunlardada gerilim düşümü yapılıyor nedir bunlar ?
Sizi tebrik ederim çok önemli bir hususu yakalamışsınız. Projedeki yöntem doğrudur sadece DAP-4 için değil tüm uygulamalar için yöntem tersten uygulanmalıdır çünkü direk güçleri panoya doğru toplanır ve en büyük güç ilk direk mesafesi üzerinden hesaplanır +pop'u hak ettiniz benden
Diğer uygulamalara bakıp kafanızı karıştırmayın önce üç faz sondan bir önceki direk iki faz son direk tek faz gerilim düşümü uygulaması yanlış olup çok eskiden kullanılıyordu.
En doğru ve geçerli olan bizim uygulamamız dikkatiniz ve duyarlılığınızdan ötürü sizi tekrar tebrik ediyorum.