Powerflex 4m sürücü sabit 150 yazmıyor mesala 144 ile 150 arasında sürekli ve hızlı biçimde değişiyor kullanım klavuzunu bir daha okuyayım bakalım hangi parametreyle alakalı acaba
 
hayır bazen benim sürücünün ekranı da değişiyor sayılar fakat mesela 150 den 149 a iniyor sonra 150 ye çıkıyor tekrardan tam arada kaldığı zamanlarda yani değeri değiştirdiğimiz pot varya tam arada kalan bir sinyal yolladığı için o şekilde oluyor ama bu çok normal birşey ve motorun sesinde en ufak bir değişiklik yok devir düşmesi artması yok. eğer dediğiniz olay buysa sadece 1Hz lik değişiklik olur çok normaldir
 
Powerflex 4m sürücü sabit 150 yazmıyor mesala 144 ile 150 arasında sürekli ve hızlı biçimde değişiyor kullanım klavuzunu bir daha okuyayım bakalım hangi parametreyle alakalı acaba
akg ayarlaman gereken parametreler maksimum cikis frekansi (f.max) 300 yap. maksimum voltaj frekansi (v.max) 220 yap. orta nokta frekansi (f.mid) 150 yap . orta nokta voltaj frekansi (v.mid) 110 yap sorunun çözülecektir ayni sorunu bende yasamistim
 
akg ayarlaman gereken parametreler maksimum cikis frekansi (f.max) 300 yap. maksimum voltaj frekansi (v.max) 220 yap. orta nokta frekansi (f.mid) 150 yap . orta nokta voltaj frekansi (v.mid) 110 yap sorunun çözülecektir ayni sorunu bende yasamistim
pwerflex 4m mi sizin sürücü orta firakens ve orta nokta voltaj hangi parametreler

http://www.marketotomasyon.com/UserFiles/File/Allen_Bradley/Drivers/PF4M/PF4M Kılavuz.pdf

birde spindle motorların iç yapısını bilmediğimden soruyorum üç adet giriş noktaları birbiriyle kısa devre yaparmı ben multimetre ile temas varmı diye kontrol ederken üçününde birbiriyle kısa devre yaptığını farkettim
 
pwerflex 4m mi sizin sürücü orta firakens ve orta nokta voltaj hangi parametreler

http://www.marketotomasyon.com/UserFiles/File/Allen_Bradley/Drivers/PF4M/PF4M Kılavuz.pdf

birde spindle motorların iç yapısını bilmediğimden soruyorum üç adet giriş noktaları birbiriyle kısa devre yaparmı ben multimetre ile temas varmı diye kontrol ederken üçününde birbiriyle kısa devre yaptığını farkettim
diyot (buzzer) kademesinde ölcum yaptiysan normal kisa devre gormen
 
evet diyot kademesinde ölçüm yapıyordum pdf formatında link bir sorun görünmüyor bende ama ekledim yeniden dosyayı
 

Ekli dosyalar

  • PF4M Kılavuz.pdf
    1 MB · Görüntüleme: 1
jpeg formatında parametreler sayfasını yükledim
 

Ekli dosyalar

  • PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_08.jpg
    PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_08.jpg
    104 KB · Görüntüleme: 13
  • PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_09.jpg
    PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_09.jpg
    216.6 KB · Görüntüleme: 12
  • PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_10.jpg
    PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_10.jpg
    263.3 KB · Görüntüleme: 11
  • PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_11.jpg
    PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_11.jpg
    273.6 KB · Görüntüleme: 10
  • PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_12.jpg
    PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_12.jpg
    193 KB · Görüntüleme: 10
  • PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_13.jpg
    PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_13.jpg
    251.5 KB · Görüntüleme: 10
  • PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_14.jpg
    PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_14.jpg
    174.8 KB · Görüntüleme: 10
  • PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_15.jpg
    PF4M Kılavuz (1)_Sayfa_15.jpg
    132.6 KB · Görüntüleme: 10
P101= 220
P102=300

P103=3.70
P104=0
P105= 300

bu sekilde bu denermisin
 