Soru; S7-300 Sabit Frekanslardaki Clock Üreteçleri (TaktMerker)
S7-300 programlamada,
Sabit aralıklarla bir zaman üretecini kendi alt programcığınızla yapabildiğiniz halde S7-300' ün kendi zaman üreteçleri nelerdir.
Teşekkürler
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
hardware den cpu ozelliklerine sag tıkla,cyclic interrupt bolumunde istedigin sureyi bi ob ye yaz.
o ob yi çagırdıktan sonra,içinede bi kapalı kontaga aynı merkerin bobinini yerlestir.
istedigin surede acıp kapayacaktır.
+ 1 popularite hakkınız..Gosterdiğiniz yoldan gerekli ayarlamlarımı yaptım ancak aklıma takılan ise s7-200 deki gibi bir kontakla belirli aralıklarla tetikleme görevi ni yapamazmıyım.
Hardware'den CPU üzerine çift tıkla.Cycle/Clock Memory sekmesindeki Clock Memoryi seç ve memory byte olarak flash yapmasını istediğin byte'ı yaz.Ben MB 100 olarak yazdım.Buna göre:
M 100.0 = 0.1
M 100.1 = 0.2
M 100.2 = 0.4
M 100.3 = 0.5
M 100.4 = 0.8
M 100.5 = 1.0
M 100.6 = 1.6
M 100.7 = 2.0 saniye olarak flash yapacaktır.