Stop

s.yüksel

Üye
Katılım
4 Ocak 2013
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
42
Iyi günler set reset ladder diyagraminda stop butonu acikmi cizilir kapalimi

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
PLC de her iki durumda da olabilir. Ancak stop butonu normalde kapalı olmalıdır.

SM-N9005 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
bir motoru set reset ile çalıştırmak istiyorum normalde açık start butonu ve normalde kapalı stop butonu var ladderde çizmem gereken kapalımı olmalı açıkmı?hoca bunda bir farklılık oldugunu söylemiş o yüzden takıldım
 
Set Reset mantığını Ladder a tasirsan aynı şekilde kapalı olmali. Stop butonu normalde kapalı olur çünkü devre beslemesini bu kapalı kontak üzerinden tamamlar. Stop butonuna basıldığında kapalı kontak açılır ve müdürleri ortadan kalkmış olur. Ladder da da çıkış kontağı starta paralel kullanılmalı.

SM-N9005 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 

Forum istatistikleri

Konular
130,143
Mesajlar
933,538
Kullanıcılar
453,225
Son üye
licensechamps

Yeni konular

Geri
Üst