- Katılım
- 6 Mar 2009
- Mesajlar
- 1,295
- Puanları
- 635
- Yaş
- 56
en basit ve pratik yolu söyleyim. Selenoid valfe gelen voltajı kontrol altına almaktan başlayalım işe. Selenoide gelen voltajı zaman rölesiyle kontrol altına alın derim tavsiyem budur. Atıyorum zaman rölesi 4 sn devrede olduğunda 40 gidiyorsa 5 sn de 50 gider. Hızı bilmediğim için kesin bir süre veremiyorum deneme yanılma yaparak siz belirleyin sürenizi
sizin önerinizde şartların sürekli sabit kaldığı durumda çalışma mümkündür fakat hidrolik sistemlerde hidrolik belli bir ısıya gelmeden tam verim alamazsınız (viskositeden dolayı) ısıtana kadar sistem farklı çalışacak ayrıca ısıttıktan sonra hidroliği belli bir sıcaklık aralığında tutmaya çalışacaksınız fakat mutlaka belli bir ısı aralığı olacak sadece zaman kullandığınızda bu ısı aralığından dolayı sistem kararlı çalışmayacak ölçülmeden yapılan ve ölçüm geri beslemesi yapılmayan sistestemler mutlaka hata verirler sistem hassas çalışacaksa ölçüm yapılamalı ve geri besleme olmalıdır.