Teco Akıllı Röle İle İlgili Sorular Buraya

Biraz çok olmuş ama yaparız :) Butonlara yazdığınız sıra ilemi basılacak. Yoksa karışık halde basılma durumu varmı.

Eray bey I02-I03-I04-I05 sırayla değil istediğimizi basabiliyoruz sadece bastığımız butonun işlemini yapıyor başa dönüyor
 
Tamam yazmaya başlıyorum buradan takip edin lütfen.
 
Bir sorum daha olacaktı. Bu butonlar kalıcı değil değilmi. Bas çek buton buton basılı kalmıyacak yani.
 
Bu SG2 Client programı yazılım boyutu büyüdükçe saçmalıyor. Bağlaması gereken Not çıkışlarını And lere bağlamıyor. Bu durumda bu program bitmez böyle. Kafasına göre bağlıyor, bağlamıyor ve çok sinir ediyor. Başka bir akıllı röle kullanma şansınız varmı mesela Zelio gibi.
 
Bu SG2 Client programı yazılım boyutu büyüdükçe saçmalıyor. Bağlaması gereken Not çıkışlarını And lere bağlamıyor. Bu durumda bu program bitmez böyle. Kafasına göre bağlıyor, bağlamıyor ve çok sinir ediyor. Başka bir akıllı röle kullanma şansınız varmı mesela Zelio gibi.


Eray bey I05 butonunu ve yaptığı işlemi iptal edebiliriz
 
Eray bey I05 butonunu ve yaptığı işlemi iptal edebiliriz
İptal edelimde program boyutu büyüyünce yazımda saçmalamaya başlıyor bağlaması gereken not çıkışlarını and lere giremiyor ve programı yazamıyorum. Yazdığım kadarını paylaşıyorum sizde göreceksiniz bağlamadığını. Plc yi değiştirme imkanınız varmı Zelio falan kullanabilirseniz çok daha kolay yardımcı olabilirim.
 

Ekli dosyalar

  • Motor çalıştırma 2.rar
    3.1 KB · Görüntüleme: 13
Eray bey baya karışıkmış dediğiniz gibi iyi çalışmıyor sadece alttakileri yaparsak Q06 motor veQ07 motorlarını konum seçici anahtar ile manuel çalıştırabilirim ilgilendiğiniz için çok sağolun
I01-I02 ve I03 butonları çalışsa işimi görecek


I01:start1 e basıldığında Q01:motor1 devreye giriyor I08:stop butonuna basıldığında Q01:motor1 devreden çıkıyor (start-stop kısmını yaptım)



I02:start2 ye basıldığında Q03:motor3 devreye giriyor I06:start6 basıldığında Q03:motor3 devreden çıkıp Q01:motor1 ve Q05:motor5 devreye giriyor 5 dakika çalışıyor , 4:40 dk da Q02:motor2 devreye giriyor 20 saniye çalışıyor 5. dakikada Q01:motor1 , Q02:motor2 ve Q05:motor5 duruyor sistem tekrar başa geliyor. herhangi bir zamanda I08:stop butonuna basarsak sistemi durdurabiliyoruz.



I03:start3 butonuna basıldığında Q03:motor3 devreye giriyor I06:start6 basıldığında Q03:motor3 devreden çıkıp Q01:motor1 ve Q05:motor5 devreye giriyor 5 dakika çalışıyor , 4:40 dk da Q02:motor2 devreye giriyor 20 saniye çalışıyor 5. dakikada Q01:motor1 , Q02:motor2 ve Q05:motor5 duruyor ardından Q04:motor4 ve Q06:motor6 devreye giriyor,Q06:motor6 1 dakika çalıştıktan sonra duruyor I06:start6 butonuna basıldığında Q04:motor4 devreden çıkıp Q01:motor1 devreye giriyor 12 dakika çalışıyor. 10. dakikada Q05:motor5 devreye giriyor 11:40 dk da Q02:motor2 devreye giriyor ve 12. dakikada Q1:motor1,Q2:motor2 ve Q5:motor5 duruyor. Q03:motor3 devreye giriyor I06:start6 basıldığında Q03:motor3 devreden çıkıp Q01:motor1 ve Q05:motor5 devreye giriyor 5 dakika çalışıyor , 4:40 dk da Q02:motor2 devreye giriyor 20 saniye çalışıyor 5. dakikada Q01:motor1 , Q02:motor2 ve Q05:motor5 duruyor sistem tekrar başa geliyor. herhangi bir zamanda I08:stop butonuna basarsak sistemi durdurabiliyoruz.
 
Tamam son prosese göre tekrar yazmayı deneyeceğim. Ama tekrar yaparsa bağlamama sorununu artık ellemem bilginiz olsun.
 
Tamam Eray bey teşekkürler.
Müşterinin teco plc sinin içeriğini bakarken sildim galiba , sizin yaptığınız programı atıp çalıştıracağım. Silinmemiş olabilirmi acaba

I03:start3 butonu ile çalışanı ayrı yazıp atabilirmisiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,169
Kullanıcılar
452,787
Son üye
Azemm333
Geri
Üst