laempe ' Alıntı:makinada gerilim düşümü yaşıyorum 40 a. gücünde 4*6 kabloyla beslendi acaba kondansatör koysam olurmu
Kablo boyu kaç metre?
Makina gücü kaç kW?
Makina çalışırken faz-faz arasını makina klemensinden (veya panosundan) ölçün (4x6mm2 kablonun sonundan yani. Kablo gerilim düşümünden sonra makinaya kaç volt geliyor ona bakalım). Kaç volt olduğunu yazın. Ona göre yorum yapalım...
laempe ' Alıntı:fabrikada aşırı değişken bir enerji dalgalanması var devreye giren çıkan 2 fazlı ve 3 fazlı alıcılar var bunlar cnc. tornave gezer vinç konpanzasyondan bir türlü verim alamıyorum 80 kv trafom ne yapabilirim
Roboelektronik'in de dediği gibi vinç için münferit kompanzasyon uygulamak kompanzasyonun işini kolaylaştırır.
İki fazlı alıcılar kaynak makinaları mı?
CNC'lerde kullanılan sorvo motorlarının devir sayıları, kontrol üniteleri vasıtasıla ayarlanır. Bu da işletmede harmoniklere sebep olur. CNC'lerin girişinde gerilim regülatörü var sa harmoniği bir miktar süzer. Harmonik filitresi yoksa harmonik ve kondansatör şebeke gerilimini bozar ve doğru kompanzasyon yapılamaz.
CNC'lerin harcadıkları güç çok çabuk değiştiği için (kademe alma süresi 1 saniye bile olsa) röle yetişememekte (sağır kalmakta).
Sorun kompanzasyon panosundan da kaynaklanıyor olabilir. Pano ve işletme hakkında bilgi olursa birşeyler yapabiliriz hep beraber...