Tek pt-100 ile çift cihaz çalışırmı

Katılım
19 Şub 2008
Mesajlar
183
Puanları
1
Arkadaşlar herkese kolay gelsin
bugün aynı pt-100 den iki tane cihaza bilgi vermeye kalkıştım ama olmadı 2.cihazı bağlar bağlamaz iki cihazda saçma sapan değerler göstermeye başlıyor bu konu ile yapılabilecek bir şey var mıdır?
 
nasıl baglıyosun bılmıyorum ama 4.20 sınyalını istersen piyasada farklı tipte cogaltıcı kullanarak coklayabılır istersende seri baglayarak ıkı farklı sisteme tasıyabilirsin
 
en ucuz çözüm çift pt100 elemanlı termokupl kullanman.
optik izolatör kartları ilede çözebilirsin ama çok daha maliyetli
 
nasıl baglıyosun bılmıyorum ama 4.20 sınyalını istersen piyasada farklı tipte cogaltıcı kullanarak coklayabılır istersende seri baglayarak ıkı farklı sisteme tasıyabilirsin

pt-100 4-20 ma vermez hocam ısıya göre değişen direnç verir

en ucuz çözüm çift pt100 elemanlı termokupl kullanman.
optik izolatör kartları ilede çözebilirsin ama çok daha maliyetli

fiyatları uygunsa bir araştırıyım
saol hocam
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
aynı durumla biz karşılaştık 2 gün önce. sistemde delta dtb sıcaklık kontrol cihazı ve delta vfd-e serisi sürücü var. pt 100 ü sıcaklık kontrol cihazına girip, çıkışları 2 sürücüye gireceğiz. delta teknik servisin dediği sıcaklık kontrol cihazında bu durumlar için parametre varmış ve bu parametreyi 2 yapmam gerekliymiş. siz de sıcaklık kontrol cihazı kullanacaksanız olabilir...
 
aynı durumla biz karşılaştık 2 gün önce. sistemde delta dtb sıcaklık kontrol cihazı ve delta vfd-e serisi sürücü var. pt 100 ü sıcaklık kontrol cihazına girip, çıkışları 2 sürücüye gireceğiz. delta teknik servisin dediği sıcaklık kontrol cihazında bu durumlar için parametre varmış ve bu parametreyi 2 yapmam gerekliymiş. siz de sıcaklık kontrol cihazı kullanacaksanız olabilir...


Hocam ben pt-100 den hem plc ye hemde inter sıcaklık kontrol cihazına bilgi almak istiyorum
sizin durumla aynımı tam anlayamadım ama sıcaklık kontrol cihazında öyle bir parametre değeri bulamadım
 
pt-100 4-20 ma vermez hocam ısıya göre değişen direnç verir



fiyatları uygunsa bir araştırıyım
saol hocam

pt100 4.20 cıkıslı sensor piyasada tonla var asagıdakı lınkde bıraz arastıır amac sadece yardım etmek . ayrıca yardım ısterken daha acıklayıcı soru hazırlarsan daha cabuk sonuca ulasırsın

Industrial RTD Sensors with Alumnium Head in the UK and Europe

ayrıca istersen elındekı sensorun sinyalini asagıdakı elemanla 4.20 ye cevırebılırsın

http://www.simeks.biz.tr/resimler/pdf/TS-2165.pdf
 
pt100 4.20 cıkıslı sensor piyasada tonla var asagıdakı lınkde bıraz arastıır amac sadece yardım etmek . ayrıca yardım ısterken daha acıklayıcı soru hazırlarsan daha cabuk sonuca ulasırsın

Industrial RTD Sensors with Alumnium Head in the UK and Europe

ayrıca istersen elındekı sensorun sinyalini asagıdakı elemanla 4.20 ye cevırebılırsın

http://www.simeks.biz.tr/resimler/pdf/TS-2165.pdf

hocam sinir yapmana gerek yok allah razı olsun ilgi göstermiş cevap yazmışsın
ama ben yine söylüyorum pt-100 direnç çıkışlıdır isminide ordan alır zaten 0 derecede 100 ohm direnç verir senin dediğin 4-20 çıkışlılar ısı transmitterleridir

benim elimde pt-100 var ısı kontrol cihazında da pt-100 girişi var 4-20 ma yok
benim amacım extra malzeme almadan elimdeki malzemeler ile bu işin yapılabilmesi mümkünmü onu araştırıyorum
ilgin için teşekkürler
 
sayın üyeler pt 100 ısı ile dirençi değisen elemandır.fakat son zamanlarda piyasada 4-20 veya 0-10 V dönüştürücülerle beraber satılmaktadır.
lütfen birbirimize karşı seslenme şeklimize biraz dikkat edelim vede düşüncelerimize saygılı olalım

aynı durumla biz karşılaştık 2 gün önce. sistemde delta dtb sıcaklık kontrol cihazı ve delta vfd-e serisi sürücü var. pt 100 ü sıcaklık kontrol cihazına girip, çıkışları 2 sürücüye gireceğiz. delta teknik servisin dediği sıcaklık kontrol cihazında bu durumlar için parametre varmış ve bu parametreyi 2 yapmam gerekliymiş. siz de sıcaklık kontrol cihazı kullanacaksanız olabilir...

rs 485 haberlesme üzerinden ekranla haberlesmekte cihaz aynı zamanda ekran varsa buradan daha basit olarak ta yapılabilmektedir.
 
EMKO ESMXX50 veya XX00 serisi cihazlarda retrnsmisyon özelliği var cihaza analg çıkış takılarak diğer cihazdan değer okuna bilir en uygun çözüm.
 